AuteurMessage
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 61
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Tension MPP proportionnelle à la tension à vide (?)   Mer 30 Avr - 13:47

Bonjour.

A priori pour des conditions d'éclairement donné, la tension MPP serait proportionnelle à la tension à vide d'un module PV. Je compte utiliser cette propiété pour réaliser un régulateur MPPT.

J'ai pu le vérifier avec les caractéristiques d'un module amorphe, par contre, j'ai du mal à trouver ces infos pour des modules monocristalin (j'utilise des SM45)
Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur...
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1166

MessageSujet: Re: Tension MPP proportionnelle à la tension à vide (?)   Jeu 1 Mai - 10:10

Un PV ne fonctionne jamais a vide, sinon, tu ne t'en sert pas et il reste non raccorde, je ne comprend pas pourquoi tu dis te servir de la tension MPP a vide ?

la tension a vide ne sert pas, car le PV est toujours en charge des qu'il est connecte a un onduleur et que l'onduleur s'enclenche, cette tension a vide s'ecroule de suite sous la charge, et c'est bien la tension MPP en charge qui compte pour faire fonctionner l'onduleur.
Revenir en haut Aller en bas
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 61
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Re: Tension MPP proportionnelle à la tension à vide (?)   Jeu 1 Mai - 21:48

Bonsoir.

Non en fait j'ai mes modules PV (monocristalin) qui servent "normalement" et une cellule PV (monocristaline) qui me sert de capteur. (enfin quand ça marchera...)

La tension à vide d'un module dépand de l'éclairement et un peu de la température. La tension MPP elle aussi. L'idée c'est d'avoir une image de la tension MPP du module grace à la tension délivrée par le capteur. Grace à cela, on peut bidouiller un régulateur MPPT.

Mon systéme fait 90Wc, pour ces puissances il n'existe pas de régulateur MPPT dans le commerce. (et ceux qui existent coutent 150€)

Le probléme c'est que le raport entre la tension à vide et la tension MPP c'est pas très facile à mesurer en condition réelle, avec des caractéristiques chifrées, ça serais plus facile.
Revenir en haut Aller en bas