AuteurMessage
olab



Nombre de messages: 5100
N° département/Département: 40
Date d'inscription: 10/12/2008

MessageSujet: Re: Tri des panneaux / Cellule   16/1/2010, 18:30

Citation:
ce vendredi, dépose des capteurs du string 2 et effectivement , il y a eu erreur au montage : 2 capteurs n'étaient pas liés !
Ils étaient 'oubliés' et le string avait 2 panneaux de moins ou le string était carrément coupé ? scratch

Citation:
leçons à tirer : contrôle au fur et à mesure du montage de la continuité des strings ! c'est dit lors des formations qualiPV mais il ne fut pas l'oublier

Certes ! Ça évite de remonter sur le toit et de démonter les panneaux !
Mais il y a deux choses qui devraient être faites en ne semblent pas l'avoir été :
- vérifier la polarité des strings en bas, avant de brancher sur l'onduleur (ou le boîtier de production). Une grosse différence de tension ou pire son absence aurait du alerter
- vérifier un à un le fonctionnement des strings sur l'onduleur (tension et courant DC), là aussi une disparité doit alerter Suspect
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
flen42
Professionnel du PV
Professionnel du PV


Nombre de messages: 43
N° département/Département: 42
Date d'inscription: 20/12/2009

MessageSujet: Re: Tri des panneaux / Cellule   17/1/2010, 22:50

je précise : le cable du 6eme panneau n'était pas branché sur le panneau suivant .

dans les erreurs , il y a aussi le controle coté onduleur : j'ai oublié d'enlever les fusibles internes sur les arrivées CC dans l'onduleur , ce qui fait que le controle de tension était correct

une bonne remise en question s'impose ......

bon depuis ça marche bien , je n'ai jamais autant produit ! vivement ce printemps qu'on aie 1000W/m2
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flenergie.fr
 

Tri des panneaux / Cellule

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ancien Forum panneaux photovoltaiques :: Matériel :: Panneaux-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet