| Mise à la terre des modules | |
|
|
| Auteur | Message |
|---|
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 72 N° département/Département : 5080
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 24 Mai - 23:01 | |
| En Belgique , le RGIE dit :
que toute partie métallique accessible faisant partie de la structure du bâtiment doivent être reliées a la terre. Une liaison équipotentielle doit relier l'eau , le gaz , le chauffage. Une liaison secondaire doit relier la baignoire et la douche.
On n'a encore rien comme information sue les PV. |
|
 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 21:43 | |
| | Chajo a écrit: | Bonjour,
Je ne pense pas que la mise à la terre des panneaux soit destinée à la protection des personnes, en effet, il n'y a pas de différentiel 30 mA dans la ligne des panneaux, donc une éventuelle fuite à la terre ne sera pas détectée.
Par contre, les armatures métalliques sur un toit doivent être mises à la terre pour écouler un courant de foudre éventuel. En l'absence de mise à la terre directe, l'impact de foudre induira certainement un courant dans les cellules et sera véhiculé jusqu'à l'onduleur. Même si la ligne des modules est équipé de parafoudres, il me semble que l'onduleur risque bien d'en faire les frais.
Pour écouler des courants de foudre, un 16² ne me paraît pas surdimensionné dans la mesure où il doit constituer un chemin privilégié, donc de moindre résistance vers la terre. C'est ce que mon installateur a mis en place, et, compte tenu que je suis dans une zone de Ng= 3,2, ca me rassure un peu.
Charles |
Bonjour, il faut quand même se mettre en tête que certains onduleurs détecte les défauts de courant à composante continue ! |
|
 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 21:46 | |
| | ginet elec a écrit: | bonjour, les cadres de panneaux doivent etre relies a la terre avec une section mini de 4 mm2 ou 10 mm2 si presence d'un paratonnerre. perso, je les relie avec des cosses vissees dans le cadre des panneaux (trous preé-percés) attention a l'annulation de garantie si vous percez vous meme les cadres (c'est le cas pour les panneaux que je pose) |
Je pense que la majorité des installateurs font comme ça !
Dernière édition par Electro-Wizzard le Sam 7 Juin - 21:53, édité 1 fois |
|
 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 21:50 | |
| | dagume a écrit: | Bonjour, J'ai assisté en direct ce jour au cablage de mes 14 modules par l'installateur. Il a en effet relié tous les modules en 16 mm2 au rail et ce dernier va à la terre également en 16 mm2. J'ai posé la question et on m'a répondu que c'étaient les normes et qu'il fallait les respecter. |
Si votre installateur à mis du 16mm² c'est qu'il est trés sérieux parce que la norme UTE C 15-712 impose une section minimale de 4mm² !!!
Affirmation d'aprés l'article 10.1.2.1 de la norme UTE C 15-712 !!! |
|
 | |
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 470 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 22:17 | |
| | Electro-Wizzard a écrit: | | Chajo a écrit: | Bonjour,
Je ne pense pas que la mise à la terre des panneaux soit destinée à la protection des personnes, en effet, il n'y a pas de différentiel 30 mA dans la ligne des panneaux, donc une éventuelle fuite à la terre ne sera pas détectée.
Par contre, les armatures métalliques sur un toit doivent être mises à la terre pour écouler un courant de foudre éventuel. En l'absence de mise à la terre directe, l'impact de foudre induira certainement un courant dans les cellules et sera véhiculé jusqu'à l'onduleur. Même si la ligne des modules est équipé de parafoudres, il me semble que l'onduleur risque bien d'en faire les frais.
Pour écouler des courants de foudre, un 16² ne me paraît pas surdimensionné dans la mesure où il doit constituer un chemin privilégié, donc de moindre résistance vers la terre. C'est ce que mon installateur a mis en place, et, compte tenu que je suis dans une zone de Ng= 3,2, ca me rassure un peu.
Charles |
Bonjour, il faut quand même se mettre en tête que certains onduleurs détecte les défauts de courant à composante continue ! |
Bonsoir,
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Merci d'expliquer un peu
Charles |
|
 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 22:33 | |
| Bonjour, je sais que certains onduleurs de chez SMA possédent un étage électronique concernant la "Surveillance de la perte à la terre".
Si cette étage électronique détecte une perte à la terre au niveau de ces entrées, celui-ci informe l'utilisateur visuellement sur l'écran au niveau des LED. |
|
 | |
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 470 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 22:42 | |
| | Electro-Wizzard a écrit: | Bonjour, je sais que certains onduleurs de chez SMA possédent un étage électronique concernant la "Surveillance de la perte à la terre".
Si cette étage électronique détecte une perte à la terre au niveau de ces entrées, celui-ci informe l'utilisateur visuellement sur l'écran au niveau des LED. |
Je ne vois pas l'interêt d'une telle surveillance hormis sur les onduleurs qui n'assurent pas un isolement galvanique DC/AC. Ceci dit, par rapport à la foudre, une telle surveillance est inopérante parce que trop lente.
Charles |
|
 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 22:48 | |
| | C'est vrai, votre affirmation est un sujet sur lequel il serait simpathique de se pencher sérieusement. |
|
 | |
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 470 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 7 Juin - 22:59 | |
| | Electro-Wizzard a écrit: | | C'est vrai, votre affirmation est un sujet sur lequel il serait simpathique de se pencher sérieusement. |
Une perte à la terre est généralement surveillée par un détecteur différentiel. Son temps de réaction se mesure en ms sinon quelques dizaines de ms, or pendant ce temps-là, la moindre décharge atmosphérique a mille fois le temps d'atteindre des intensités destructrices. Les dI/dt sont tellement importants que seuls l'amorçage de gaz ionisés ou de varistances peuvent suivre.
Charles |
|
 | |
Pleinsud
Inscrit le : 15 Sep 2008 Messages : 2 N° département/Département : 75
 | Sujet: l Lun 15 Sep - 16:01 | |
| La protection différentielle ne signale pas l'éventuelle perte de mise à la terre. Le disjoncteur différentiel permet de mettre hors tension l'installation basse tension en cas de défaut d'isolement du câblage ou d'un récepteur. Dans ce cas il apparait une déférence de valeur de courant entre la phase et le retour du neutre. Si cette valeur de courant est supérieur au calibre de la protection cette dernière coupe le circuit en un temps très court afin de ne pas exposer l'utilisateur à un courant dangereux pour sa personne. Pour les installations PV, en tarif Bleu, il est nécessaire d'utiliser un disjoncteur différentiel 30mA pour le raccordement de l'onduleur au réseau basse public. Dans tous les cas la raccordement à la terre doit être réalisé de façon durable et en conformité avec la norme NF C 15-100. Pour ce chapitre elle est rendu obligatoire par le décret du 14/11/88 qui concerne la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne la mise à la terre chassis des cellules, elle doit être réalisée en 16mm². Les cellules elles mêmes sont classe II et ne nécessitent pas de mise à la terre. Ne pas confondre les cellules et leurs chassis supports. Les chassis peuvent en effet être sollicité par un courant de foudre et c'est dans ce cas qu'il est nécessaire d'avoir une liaison à la terre pour écouler les courants de choc. Pour rappel, si l'installation dispose d'un paratonnerre, un parafoudre DC est obligatoire. Dans les autres cas, il est recommandé nottament si l'installation se trouve dans une zone à risque de foudroiement élevé. |
|
 | |
becen Habitué

Inscrit le : 20 Sep 2008 Messages : 41 N° département/Département : 60
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 20 Sep - 14:58 | |
| | Sur la 1ere installation PV que nous avons faite, les rails ont été reliés à du 6mm² par une cosse fixée avec les boulons de fixations des rails, voila tout. |
|
 | |
lr83 Souvent présent

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 777 N° département/Département : 83
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Sam 20 Sep - 16:00 | |
| | Pleinsud a écrit: | En ce qui concerne la mise à la terre chassis des cellules, elle doit être réalisée en 16mm². |
La norme UTE15712 dit : liaison avec du 4mm² au minimum. |
|
 | |
Hermes
Inscrit le : 14 Mar 2008 Messages : 18
 | Sujet: Re: Mise à la terre des modules Jeu 2 Oct - 21:57 | |
| bonjour,
Je dois monter 12 panneaux Trina180w. Je n'ai pas encore reçu le matériel mais d'après la doc, les modules ont un trou prévu pour la mise a la terre. Dans ce cas, dois-je relier les 12 panneaux a travers ces trous présents sur chacun d'entre eu et descendre un câble de terre? ou bien faut-il simplement connecter les rails en supposant qu'il y'a des trous pour cela et en supposant aussi que les panneaux sont bien reliés aux rails ? il me semble que la deuxième solution serait plus rapide et plus simple, non?
Merci de me donner votre avis. |
|
 | |
| Mise à la terre des modules | |
|