| Mise à la terre des modules | |
|
Aller à la page : 1, 2, 3 |
| Auteur | Message |
|---|
professeur
Inscrit le : 24 Fév 2008 Messages : 21
| Sujet: mise a al terre Jeu 1 Mai - 12:53 | |
| bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V
edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle
de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008
salutations ensoleillées |
|
 | |
Alone Habitué


Age : 30 Inscrit le : 29 Juil 2007 Messages : 58 N° département/Département : 95 (Val doise)
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Jeu 1 Mai - 22:31 | |
| Bonjour.
| Citation: | bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle
|
Le défaut c'est que les normes, ça coute bonbon et que c'est pas forcément très digeste. Mais c'est une référence. |
|
 | |
Pierre
Inscrit le : 09 Avr 2008 Messages : 13 N° département/Département : 67/Bas-Rhin
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Mar 6 Mai - 22:39 | |
| | professeur a écrit: | bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V
edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle
de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008
salutations ensoleillées |
je n'ai pas trouvé la norme en question sur le site de l'AFNOR. ëtes-vous sûr du numéro ? |
|
 | |
dagume
Inscrit le : 26 Fév 2008 Messages : 24 N° département/Département : 34 hérault
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Mar 6 Mai - 23:34 | |
| Bonjour, J'ai assisté en direct ce jour au cablage de mes 14 modules par l'installateur. Il a en effet relié tous les modules en 16 mm2 au rail et ce dernier va à la terre également en 16 mm2. J'ai posé la question et on m'a répondu que c'étaient les normes et qu'il fallait les respecter. |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Mer 7 Mai - 22:28 | |
| bonjour, la derniere norme en vigueur (frevrier 2008) est la ute 15 712 disponible sur le site de l'ute à 70 € HT les 32 pages. ca calme ! il est specifié que l'on peut raccorder la terre en 4 mm2 mais c'était bien du 16mm2 precedemment. |
|
 | |
lr83 Demi-Dieu

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 354 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Jeu 8 Mai - 11:27 | |
| | Citation: | | il est specifié que l'on peut raccorder la terre en 4 mm2 |
On PEUT, ou on DOIT ? Et, doit-on relier TOUS les modules par un câble CONTINU (c'est-à-dire que l'on ne fait pas de petit pont entre les modules) et les rails, ou seulement les rails ?? |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Jeu 8 Mai - 22:40 | |
| c'est accepté en 4mm2, si tu veux mettre section plus grosse, personne ne te dira rien. la mise a la terre est une liaison equipotentielle : toutes les parties metalliques de ton installation doivent etre reliees a la terre . soit par branchement sur ce cable de terre, soit par contact entre elles( fixation des cadres des panneaux sur les rails par exemple) le branchement peut etre fait par plusieurs "petits ponts" entre les cadres des modules. j'espere avoir repondu a ta question |
|
 | |
lr83 Demi-Dieu

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 354 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Ven 9 Mai - 18:11 | |
| Ok, donc comme les modules sont fixés sur les rails, il suffit de mettre un des rails à la terre, ou si on veut plus de contact, relier les rails entre eux. Maintenant, comment tu fais avec des modules style Biohaus qui sont montés avec des cadres Solrif : pas de rail et pas de trou pour fixer un câble de terre ?? |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Ven 9 Mai - 20:17 | |
| certains modules ont un cadre avec un revetement isolant donc la fixation sur les rails ne les relie pas forcement a la terre. il faut verifier la continuite, si elle n'est pas bonne il faut relier les cadres et les rails. pour le systeme solrif, je rencontre un commercial dans 15 jours, je lui poserai la question car je ne connais pas encore ce produit et les doc que j'ai ne me permettent pas de repondre |
|
 | |
sunpv
Inscrit le : 27 Mar 2008 Messages : 28
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Ven 9 Mai - 20:25 | |
| Salut à tous. Continuons dans les questions qui ne trouvent pas réponse... Le produit bac acier de chez TENESOL. Comment le mettre à la terre. Le bac est laquée, difficil de faire une bonne mise à la terre Les vis sont isolées par une rondelle d'étanchéité, voir DTU 40.35 Griffé le bac pour aller chercher l'acier, on perd la garantie décennale Si quelqu'un peu apporter une solution... La question pourrait se poser pour reizing. |
|
 | |
Chajo Connaisseur

Age : 59 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 152 N° département/Département : Ain
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Ven 9 Mai - 22:42 | |
| Bonsoir,
Est-il nécessaire de mettre le bac acier à la terre ? La mise à la terre des panneaux est justifiée par rapport à la protection foudre, or, le bac acier est en dessous, donc moins éxposé aux décharges atmosphériques qui vont plutôt passer par les panneaux, leur structure et même le siclicium si l'impact est très énergique.
De même que doubler la liasion mécanique sous réserve qu'elle soit conductrice entre panneaux et rails pour le montage Intersole par un câble me semble superflu. Mon installateur a simplement relié tous les rails entre eux par du 16². Je n'ai pas été choqué qu'il ne relie pas les panneaux entre eux par un câble.
Dans ma vie professionnelle, les seules fois où j'ai vu doubler les liaisons mécaniques par des câbles ou tresses étaient en milieu explosif ou particulièrement sensible au niveau électromagnétique. Il ne me semble pas que le PV dans nos maisons soit concerné.
Charles |
|
 | |
Electro-Wizzard
Age : 19 Inscrit le : 03 Fév 2008 Messages : 12 N° département/Département : Nîmes - GARD
| Sujet: Re: Mise à la terre des modules Dim 11 Mai - 20:55 | |
| | professeur a écrit: | bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V
edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle
de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008
salutations ensoleillées |
UTE C 15-172 et non C 25 712 !!!! |
|
 | |