professeur




Inscrit le : 24 Fév 2008
Messages : 21

MessageSujet: mise a al terre   Jeu 1 Mai - 12:53

bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V

edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle

de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008

salutations ensoleillées
Revenir en haut Aller en bas
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 58
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Jeu 1 Mai - 22:31

Bonjour.

Citation:
bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V
edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle

Le défaut c'est que les normes, ça coute bonbon pale et que c'est pas forcément très digeste. Mais c'est une référence.
Revenir en haut Aller en bas
Pierre




Inscrit le : 09 Avr 2008
Messages : 13
N° département/Département : 67/Bas-Rhin

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Mar 6 Mai - 22:39

professeur a écrit:
bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V

edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle

de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008

salutations ensoleillées


je n'ai pas trouvé la norme en question sur le site de l'AFNOR. ëtes-vous sûr du numéro ?
Revenir en haut Aller en bas
dagume




Inscrit le : 26 Fév 2008
Messages : 24
N° département/Département : 34 hérault

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Mar 6 Mai - 23:34

Bonjour,

J'ai assisté en direct ce jour au cablage de mes 14 modules par l'installateur. Il a en effet relié tous les modules en 16 mm2 au rail et ce dernier va à la terre également en 16 mm2.

J'ai posé la question et on m'a répondu que c'étaient les normes et qu'il fallait les respecter.
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Mer 7 Mai - 22:28

bonjour,
la derniere norme en vigueur (frevrier 2008) est la ute 15 712 disponible sur le site de l'ute à 70 € HT les 32 pages. ca calme !
il est specifié que l'on peut raccorder la terre en 4 mm2 mais c'était bien du 16mm2 precedemment.
Revenir en haut Aller en bas
lr83
Demi-Dieu
Demi-Dieu



Inscrit le : 30 Déc 2007
Messages : 354
N° département/Département : 83

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Jeu 8 Mai - 11:27

Citation:
il est specifié que l'on peut raccorder la terre en 4 mm2

On PEUT, ou on DOIT ?
Et, doit-on relier TOUS les modules par un câble CONTINU (c'est-à-dire que l'on ne fait pas de petit pont entre les modules) et les rails, ou seulement les rails ??
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Jeu 8 Mai - 22:40

c'est accepté en 4mm2, si tu veux mettre section plus grosse, personne ne te dira rien.
la mise a la terre est une liaison equipotentielle : toutes les parties metalliques de ton installation doivent etre reliees a la terre . soit par branchement sur ce cable de terre, soit par contact entre elles( fixation des cadres des panneaux sur les rails par exemple)
le branchement peut etre fait par plusieurs "petits ponts" entre les cadres des modules.

j'espere avoir repondu a ta question
Revenir en haut Aller en bas
lr83
Demi-Dieu
Demi-Dieu



Inscrit le : 30 Déc 2007
Messages : 354
N° département/Département : 83

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Ven 9 Mai - 18:11

Ok, donc comme les modules sont fixés sur les rails, il suffit de mettre un des rails à la terre, ou si on veut plus de contact, relier les rails entre eux.
Maintenant, comment tu fais avec des modules style Biohaus qui sont montés avec des cadres Solrif : pas de rail et pas de trou pour fixer un câble de terre ??
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Ven 9 Mai - 20:17

certains modules ont un cadre avec un revetement isolant donc la fixation sur les rails ne les relie pas forcement a la terre. il faut verifier la continuite, si elle n'est pas bonne il faut relier les cadres et les rails.
pour le systeme solrif, je rencontre un commercial dans 15 jours, je lui poserai la question car je ne connais pas encore ce produit et les doc que j'ai ne me permettent pas de repondre
Revenir en haut Aller en bas
sunpv




Inscrit le : 27 Mar 2008
Messages : 28

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Ven 9 Mai - 20:25

Salut à tous.

Continuons dans les questions qui ne trouvent pas réponse... Le produit bac acier de chez TENESOL. Comment le mettre à la terre.

Le bac est laquée, difficil de faire une bonne mise à la terre
Les vis sont isolées par une rondelle d'étanchéité, voir DTU 40.35
Griffé le bac pour aller chercher l'acier, on perd la garantie décennale

Si quelqu'un peu apporter une solution... La question pourrait se poser pour reizing.
Revenir en haut Aller en bas
Chajo
Connaisseur
Connaisseur



Age : 59
Inscrit le : 07 Déc 2007
Messages : 152
N° département/Département : Ain

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Ven 9 Mai - 22:42

Bonsoir,

Est-il nécessaire de mettre le bac acier à la terre ?
La mise à la terre des panneaux est justifiée par rapport à la protection foudre, or, le bac acier est en dessous, donc moins éxposé aux décharges atmosphériques qui vont plutôt passer par les panneaux, leur structure et même le siclicium si l'impact est très énergique.

De même que doubler la liasion mécanique sous réserve qu'elle soit conductrice entre panneaux et rails pour le montage Intersole par un câble me semble superflu.
Mon installateur a simplement relié tous les rails entre eux par du 16². Je n'ai pas été choqué qu'il ne relie pas les panneaux entre eux par un câble.

Dans ma vie professionnelle, les seules fois où j'ai vu doubler les liaisons mécaniques par des câbles ou tresses étaient en milieu explosif ou particulièrement sensible au niveau électromagnétique. Il ne me semble pas que le PV dans nos maisons soit concerné.

Charles
Revenir en haut Aller en bas
Electro-Wizzard




Age : 19
Inscrit le : 03 Fév 2008
Messages : 12
N° département/Département : Nîmes - GARD

MessageSujet: Re: Mise à la terre des modules   Dim 11 Mai - 20:55

professeur a écrit:
bonjour pour faire simple consultez la norme C 25 712 pour le P V

edité depuis mars 2008 ( en vente sur le site de l'afnor ) qui est la règle

de l'art verifiez par consuel à partir de juillet 2008

salutations ensoleillées


UTE C 15-172 et non C 25 712 !!!!
Revenir en haut Aller en bas
Mise à la terre des modulesVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum sur les panneaux photovoltaiques :: Matériel :: Panneaux-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet