rvfau
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 08 Mar 2008
Messages : 103
N° département/Département : 56 morbihan

MessageSujet: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 14:51

bjr
je possede un sunny bou 1700 pour une install de 6 pv a 310 wcrete chacun est suffisant comme onduleur
de tps en tps il se met en mpp peak est dangereux pour l'onduleur
merci de me repondre
rv
Revenir en haut Aller en bas
PhilippeR
Habitué
Habitué



Age : 41
Inscrit le : 22 Jan 2008
Messages : 30
N° département/Département : 30

MessageSujet: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 15:48

Bonjour,
j'ai un peu cherché avec le Logiciel "SUNNY DESIGN" , je n'ai trouver que des panneaux Schüco avec cette puissance à 310w.

Si tu as un seul string, éffectivement le logiciel dis que tu es à 586V de tension à vide du string à -10 °C et la tension DC max. autorisée pour l'onduleur est de 400V. Soit 46% de plus que le maximum.
Leurs remarque, " la tension à vide des panneaux PV dans le string est supérieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur. Ceci met en danger l'onduleur"
Leur conseil est "Réduire le nombre de panneaux PV dans le string ou choisir un autre type de panneau ou choisir un autre onduleur"

Par contre, si tu as deux string, le logiciel dit que tout est OK.

Attention, suis pas un pro, demande d'autre info, et décrit un peu plus ton instalation. Nbr de string, type de panneaux, etc etc...

@+
Revenir en haut Aller en bas
rvfau
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 08 Mar 2008
Messages : 103
N° département/Département : 56 morbihan

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 16:10

slt
euh desole effectivement 6 panneaux schuco 310 wc en deux string de 3
voila est ce bon ?
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1323

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 17:57

Es-tu sur que cet onduleur a deux vrais strings, perso, je ne le connais pas mais SMA fait des onduleurs a deux entrees en // qui ne sont pas deux vrais strings MPP, attention !
Revenir en haut Aller en bas
PhilippeR
Habitué
Habitué



Age : 41
Inscrit le : 22 Jan 2008
Messages : 30
N° département/Département : 30

MessageSujet: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 19:02

Slt,

Effectivement sur l’onduleur SMA 1700 il y a pas deux vrais strings mais deux entrées.

Voilà ce que j’ai trouvé comme info :



Si tu rentre dans l’onduleur avec un seul string de 6 panneaux la valeur d’entré « Upv 0 » et trop importante pour l’onduleur, tension à vide du string -10 °C = 586V, pour un max de tension DC autorisée de 400V. DONC DANGER POUR L’ONDULEUR



Si tu rentre dans l’onduleur avec deux string, même si ce n’est pas réellement deux string, mais on pourrez dire deux circuit d’arrivée, cette valeur « Upv 0 » est à 296V, donc au dessous des 400V autorisé.





Mimichris si tu peux jeter un œil sur la doc, suis pas pro alors faudrait pas que je dise une grosse bêtise. http://www.sma-france.com/index.php?id=3350&Dokumentenart=17



Je ne sais pas comment faire pour montrer les résultats obtenu pas le logiciel de calcul Sunny Design, mais tu peux le trouver sur le site SMA à télécharger http://www.sma-france.com/index.php?id=3084&ebene0=111&name=Sunny+Design&menuepunktname=Sunny+Design&ebene1=sundesign&keinKategoriemenu=aus



@+
Revenir en haut Aller en bas
rvfau
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 08 Mar 2008
Messages : 103
N° département/Département : 56 morbihan

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Dim 9 Mar - 21:51

merci pour ces reponses
sinon de tps en tps il se met en mpp peak est ce bon ou pas ?
Revenir en haut Aller en bas
rvfau
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 08 Mar 2008
Messages : 103
N° département/Département : 56 morbihan

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Lun 10 Mar - 1:34

est ce dangereux pour le sunny boy 1700 de fonctionner en mode mpp peak
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1323

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Lun 10 Mar - 8:43

Si il est indique dans la notice que si le tension est trop elevee il y a un risque pour l'onduleur, oui, c'est dangeruex, mais je pense que c'est dangereux pour tous les onduleurs car il y a risque de surtension, les elements electroniques n'aiment pas ca du tout.

Choisis un vrai double string et ne te fixe pas sur ce modele si tu es sur de depasser la tension maxi.
Revenir en haut Aller en bas
laurent35000
Souvent présent
Souvent présent



Age : 41
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 250
N° département/Département : 35 / ille et vilaine / bretagne

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 14:09

Bonjour a tous

j'ai le meme petit soucis que rvfau ,2800Wc installé avec onduleur sb 2500
mpp peak a partir de 2300 ,atteint tres souvent ,et dans de bonne condition 2550 durant 1 a 3 heures

ca tourne plein pot mais est ce bon pour l'onduleur ?
ne vaudrait il pas mieux un sb 2800 ou attendre de voir cette hiver ?

Je precise que j'utilise 2 string en entree sur les 3 dispo et que la tension d'entree ne depasse jamais 300 v(maxi 600 pour le sma 2500)
_________________
En photo ,l'installation sur la grange
le descriptif et les photos ici
Ma fiche BDPV
ici
Revenir en haut Aller en bas
crolles
Souvent présent
Souvent présent



Age : 59
Inscrit le : 03 Mar 2008
Messages : 560
N° département/Département : 38/Isère

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 17:59

J'ai également un SB 2500, avec 3000Wc installé.
Il passe pas mal de temps effectivement à 2550 WAC, aujourd'hui, avec "mpp peak" affiché (Aujourd'hui, grand beau avec un vent plutôt froid.).
Je me suis fait un refroidissement à 2 ventilos asservis, type PC selon les conseils de Mimix pour éviter le possible dérating en température.
Voir : Site web : http://picasaweb.google.fr/Crolles.ISA/CentralePhotovoltaique/photo#5210511796345583154
sunny
Revenir en haut Aller en bas
laurent35000
Souvent présent
Souvent présent



Age : 41
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 250
N° département/Département : 35 / ille et vilaine / bretagne

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 18:20

l'onduleur ne chauffe pas ,il est dans une piece qui reste au frais(mur de 90 cm d'epaisseur en pierre,une cave quoi)

mais c'est vrai que cette apres midi ,il ne decollait pas des 2550
_________________
En photo ,l'installation sur la grange
le descriptif et les photos ici
Ma fiche BDPV
ici
Revenir en haut Aller en bas
crolles
Souvent présent
Souvent présent



Age : 59
Inscrit le : 03 Mar 2008
Messages : 560
N° département/Département : 38/Isère

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 18:22

T'as touché le radiateur pour voir ?
sunny
Revenir en haut Aller en bas
laurent35000
Souvent présent
Souvent présent



Age : 41
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 250
N° département/Département : 35 / ille et vilaine / bretagne

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 18:24

oui c'est tiede ,je tiens la main dessus
_________________
En photo ,l'installation sur la grange
le descriptif et les photos ici
Ma fiche BDPV
ici
Revenir en haut Aller en bas
crolles
Souvent présent
Souvent présent



Age : 59
Inscrit le : 03 Mar 2008
Messages : 560
N° département/Département : 38/Isère

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Sam 23 Aoû - 18:49

Bon,
je ne pense pas qu'il y ait problème si ça ne passe pas en "derating" de température.
sunny
Revenir en haut Aller en bas
lr83
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 30 Déc 2007
Messages : 642
N° département/Département : 83

MessageSujet: Re: sunny boy 1700   Dim 24 Aoû - 10:22

laurent35000 a écrit:
Bonjour a tous

j'ai le meme petit soucis que rvfau ,2800Wc installé avec onduleur sb 2500
mpp peak a partir de 2300 ,atteint tres souvent ,et dans de bonne condition 2550 durant 1 a 3 heures

ca tourne plein pot mais est ce bon pour l'onduleur ?
ne vaudrait il pas mieux un sb 2800 ou attendre de voir cette hiver ?

Je precise que j'utilise 2 string en entree sur les 3 dispo et que la tension d'entree ne depasse jamais 300 v(maxi 600 pour le sma 2500)

La tension n'est pas le problème. Le SB2500 est marqué pour une puissance DC Max de 2700W. Vous avec 2800Wc, il est donc normal que de temps en temps l'onduleur soit au taquet. Perso, j'aurais mis un SB2800i.
On peut faire une étude avec Sunny Design. Avec le SB2500, on a un rapport de puissance de 96%; avec le SB2800i, le rapport est de 109%. Les recommandations de SMA sont : rapport de puissance compris entre 95 et 115%.