| Sujet: Re: perte de production de l'onduleur au compteur EDF Jeu 6 Mar - 20:15 | |
| Il est évident que l'onduleur ne sera pas toujours à son maximum de 3000W. Mais justement, c'est bête de perdre beaucoup au moment ou il produit le plus ! En faisant en sorte que l'on perde le moins possible à forte puissance, on perdra encore moins à faible puissance. C'est toujours la même histoire du pourcent : 1 par çi, 1 par là, à la fin cela fait pas mal. En plus mettre un câble de forte section coûte peut-être un peu plus cher mais est rapidement amorti. En plus, il travaillera moins, est plus costaud et si jamais on augmente sa production, il pourra toujours être utilisé. |
|
rene caracciolo Souvent présent

Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 160 N° département/Département : 31
| Sujet: Re: perte de production de l'onduleur au compteur EDF Jeu 6 Mar - 23:17 | |
| | Chajo a écrit: | En hiver tout au moins, je pense que les pertes dans le câble sont parfaitement négligeables puisque la puissance max ne doit jamais être atteinte.
Qu'en pensez-vous ?
Charles |
Bonjour Soyons plus précis, la chute de tension dans un câble à deux conducteurs de 6 carré est de 6V/A/km. En hiver je produis environ deux fois moins qu'en été. Le courant varie de 7A à 13A. En été, j'aurais donc une chute de tension pour 50 mètres de 6*13/(1000/50) soit 3.9V donc la puissance perdue sera P=U*I soit 3.9 *13=50.7W qu'il faut comparer au 3000W maxi soit 1.7%. En hiver, j'aurais une chute de tension de 6*7/20 soit 2.1V donc une puissance perdue de 2.1*7 soit 14.7W qu'il faut comparer à 1600W maxi ce qui correspond à 0.92%. On voit bien que les pertes sont faibles mais non négligeables. De plus il faut rajouter les pertes liées aux connexions. Des pertes de 1.5 à 2% me semblent acceptables. Effectivement comme le souligne Ir83 on peut augmenter la section, ce que j'ai fait pour une installation située à 200 mètres de l'onduleur mais je n'aime pas raccorder et tirer un câble de 25 carré René |
|