AuteurMessage
agir.pv
Habitué
Habitué



Inscrit le : 16 Oct 2007
Messages : 62

MessageSujet: raccordement électrique triphasé   Lun 22 Oct - 16:39

Lorsque l'installation électrique de la maison est en triphasé (+N), et que l'on ne puisse pas passer en mono (appareillages existants trphasés), quelle est la meilleure solution pour le raccordement d'une centrale PV :
- raccordement sur une seule phase?
- ou sur les 3 (avec 3 onduleurs)?
Merci d'avance.
Revenir en haut Aller en bas
superplombier
Souvent présent
Souvent présent



Age : 48
Inscrit le : 14 Juil 2007
Messages : 337
N° département/Département : vallee du rhone 07 26 38 42 69

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 7:13

cela va dependre de la puissance de ta centrale
tu si as une 2000 wc se brancher en mono est largement suffisant
Revenir en haut Aller en bas
agir.pv
Habitué
Habitué



Inscrit le : 16 Oct 2007
Messages : 62

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 16:00

Merci de la réponse.
La puissance envisagée serait 3 KW.
Revenir en haut Aller en bas
Frasab
Habitué
Habitué



Age : 40
Inscrit le : 24 Aoû 2007
Messages : 72
N° département/Département : 26 Mercurol

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 17:42

Effectivement ça dépend de la puissance. Il faut savoir aussi que les petits onduleurs soit moins chère au Kw que les gros. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs...
Revenir en haut Aller en bas
superplombier
Souvent présent
Souvent présent



Age : 48
Inscrit le : 14 Juil 2007
Messages : 337
N° département/Département : vallee du rhone 07 26 38 42 69

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 18:15

pour 3kwc tu largement reste avec un onduleur et te brancher sur des phases donc j'en deduit que tu es en revente de surplus, car en revente totale le question ne se pose pas, pour cette puissance EDFte pose en branchement mono
Revenir en haut Aller en bas
sebastien
Souvent présent
Souvent présent



Age : 35
Inscrit le : 21 Sep 2007
Messages : 718
N° département/Département : Gironde

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 18:32

Frasab a écrit:
Effectivement ça dépend de la puissance. Il faut savoir aussi que les petits onduleurs soit moins chère au Kw que les gros. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs...


Parce que le matos à l'intérieur n'est pas le meme, les risques de pannes non plus, donc ca rentre en ligne de compte dans les prix (idem quantité de vente)
Revenir en haut Aller en bas
agir.pv
Habitué
Habitué



Inscrit le : 16 Oct 2007
Messages : 62

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 20:17

Désolé, je me suis mal exprimé : la puissance de 3 KWc concerne l'installation photovoltaïque. Le contrat EDF est actuellement 20A tri (12 KW, sauf erreur).
Revenir en haut Aller en bas
sebastien
Souvent présent
Souvent présent



Age : 35
Inscrit le : 21 Sep 2007
Messages : 718
N° département/Département : Gironde

MessageSujet: Re: raccordement électrique triphasé   Mar 23 Oct - 20:31

Si tu fais une revente totale, avec un 3KWc, tu seras en monophasé.