c.guinaudeau
Inscrit le : 18 Mar 2008 Messages : 8
| Sujet: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mar 18 Mar - 19:52 | |
| QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? J'ai 3 capteur, de 50w chacun et une distance entre les capteurs et le régulateur de 25 m. Je voulais mettre du 1.5 ? merci |
|
 | |
lr83 Demi-Dieu

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 350 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mar 18 Mar - 20:12 | |
| Tu donnes pas la tension, pas le courant des modules ni si tu les branches en série ou en parallèle !! Comment veux-tu que l'on te réponde ??? Enfin, une chose est sure, ce sera pas du 1,5 mais au mieux du 4, au pire du 25mm² |
|
 | |
c.guinaudeau
Inscrit le : 18 Mar 2008 Messages : 8
| Sujet: est qu'un cables de 1.5 est suffisant entre capteurs et régu Mar 18 Mar - 21:27 | |
| Tension:16.7 v typical imp: 3.0A 3 panneaux en paralleles de 50w chaque . VERS UN REGULATEUR DE CHARGE DE BATTERIE 12V Distance entre les panneaux et le régulateur: 25m Apres les batteries, il y aurait un convertisseur. L'utilisation: eclairage exterieur de ma maison, avec lampes eco, total puissance 300w |
|
 | |
sebastien Dieu photovoltaïque

Age : 35 Inscrit le : 21 Sep 2007 Messages : 663 N° département/Département : Gironde
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mar 18 Mar - 21:37 | |
| | heu ir83, tu veux dire 2.5², non? |
|
 | |
lr83 Demi-Dieu

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 350 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mer 19 Mar - 22:29 | |
| | Pour une tension de 16V et un courant de 9A (puisque en parallèle), si tu veux moins de 3% de chute de tension, il te faut du 16mm². Avec du 10mm², tu aura 5% de chute de tension, etc. Tout dépend ensuite de ton régulateur et de ce que tu tolères comme perte ... |
|
 | |
Rrradassse Habitué


Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 77
| |
 | |
lr83 Demi-Dieu

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 350 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Jeu 20 Mar - 9:43 | |
| Intéressant comme site. Mais attention, la calculette citée est pour de l'alternatif. Elle est intéressante pour caculer les pertes en sortie d'onduleur, à noter que pour l'onduleur on doit prendre Cos(phi) à 1 Pour le continu, les formules sont pas les mêmes. A noter d'ailleurs que je me suis trompé car j'ai pris 25m comme total aller-retour alors que j'aurais dû compter 50m aller-retour. Donc les pertes sont doublées. Compter donc du 25mm² pour une perte de 5% |
|
 | |
c.guinaudeau
Inscrit le : 18 Mar 2008 Messages : 8
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Ven 21 Mar - 17:34 | |
| | Ca parait énorme.... |
|
 | |
superplombier Demi-Dieu


Age : 47 Inscrit le : 14 Juil 2007 Messages : 324 N° département/Département : vallee du rhone 07 26 38 42 69
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Dim 23 Mar - 16:04 | |
| | oui c'est enorme, imaginons la meme instaltion avec 3000wc..... la on parle de 150wc.... |
|
 | |
l'ombre
Inscrit le : 22 Mar 2008 Messages : 10
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mar 25 Mar - 20:06 | |
| juste une info gratuite si tu boucle ta ligne tu peux reduire ta section c'est un truc connu par tout les electriciens |
|
 | |
olivierd

Age : 44 Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 15 N° département/Département : 78 nord
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mer 26 Mar - 16:35 | |
| Bonjour CA veut dire quoi, "si tu boucles ta ligne"? Merci |
|
 | |
l'ombre
Inscrit le : 22 Mar 2008 Messages : 10
| Sujet: Re: QUEL DIAMETRE DE CABLE DOIS-JE METTRE? Mer 26 Mar - 19:11 | |
| pas une ligne simple
mais un depart et un retour = une boucle cela reduit ta section de moitié |
|
 | |