Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 49
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Mer 2 Avr - 18:39

En belgique lors de la mise en service de pv , il faut au moins :

une résistance de dispersion de max 30 ohm.
un intérupteur différentiel de max 300ma /40 A

On ne sait mesurer la terre que avec le mesureur de terre, le catom ne donne qu'une valeur approximative.

Les piquets de terre ne rouille pas.

Pour chaque modification de l'installation , il faut faire contrôler la modification et on remesure la résistance de dispersion.

Une installation d'après 1981 , devra être recontrôler tout les 25 ans.

Les panneaux solaire n'ont pas d'obligation d'être raccorder a la terre.

Bien sûr ceci est valable pour la belgique.
Revenir en haut Aller en bas
Electro-Wizzard




Age : 19
Inscrit le : 03 Fév 2008
Messages : 12
N° département/Département : Nîmes - GARD

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 27 Avr - 15:49

mimichris a écrit:
Question terre, mon installateur a branche la terre au connecteur que j'ai dans mon garage, celui qui sort de la dalle c'est tout, il n'a pas le materiel pour tester cette terre ce n'est pas a lui de le faire, car il faut un matos specifique et savoir le faire.
Tous les electriciens n'ont pas le matos pour faire ce test, ca c'est plus que sur. Cela ete fait par le controle de la maison juste avant de delivrer le certificat de conformite electrique, depuis, ben, on ne connait pas la qualite de la terre, sur aucune maison, je te le certifie.....


Je pense que si ton électricien ne posséde pas d'appareil pour mesurer la terre, il devrez changer de métier car c'est un appareil que l'on trouve entre 150 et 300 en entrée de gamme. En ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de ce genre d'appareil, le titulaire d'un CAP electricité devrait être capable d'éxecuter une mesure de terre.

Ton électricien fait quoi dans la vie ?
Revenir en haut Aller en bas
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 58
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 27 Avr - 21:56

Bonsoir.

Désolé de te contredire, Electro-Wizard, mais là tu n'est pas en phase avec les réalités du terrain. Même si c'est (très) dommage, (très) peu d'électrciens possédent un "tellurohmétre" (apareil qui mesure la résistance de la terre), en effet cela ne leur servirait que sur peu de chantier.

Ceci étant dit une question, lors de la création d'une installation photovoltaique, le consuel ou une vérification par un organisme de controle est-elle obligatoire?
Revenir en haut Aller en bas
Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 49
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Mar 29 Avr - 22:08

En belgique le contrôle est obligatoire.

Un mesureur de terre est un appareil pour moi de première nécessité , car lors d'une nouvelle installation,un renforcement ou modification d'installation , une mesure de terre est réalisée.
Revenir en haut Aller en bas
sebastien
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Age : 35
Inscrit le : 21 Sep 2007
Messages : 664
N° département/Département : Gironde

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Mer 30 Avr - 11:29

depuis fevrier, le consuel est en place.
il n'est là qu'à titre informatif jusque septembre ou janvier (je ne sais plus) puis répressif après.

rdv avec l'apave pour avoir des renseignements, je vous tiens au courant.
Revenir en haut Aller en bas
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 58
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Mer 30 Avr - 13:12

Bonsoir.

Citation:
depuis fevrier, le consuel est en place.

Ok, donc la même logique que les installations "classiques" est applicable:
"pas trop grave" si l'entreprise qui fait l'installation ne mesure pas la terre elle-même, car le consuel ne manquera pas de s'en charger.

Je dis "pas trop grave", c'est évidemnent relatif, je trouve cela dommage pour 2 raisons.
Normalement, un ouvrier (ou une entreprise) se doit de vérifier son travail:
-c'est une question de sérieux et de conscience professionnelle
-un travail controlé par celui qui le fait puis par un organisme de controle, c'est une sécurité accrue.
Revenir en haut Aller en bas
speed1




Age : 48
Inscrit le : 08 Mai 2008
Messages : 6
N° département/Département : 7641 Bruyelle (Belgique)

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Ven 9 Mai - 12:19

Bonjour

Effectivement le controle de la terre et un différentiel 30 ma est obligatoire,de plus je pense qu'un differentiel devrait même être obligatoire partout ,le prix que ce coute par rapport à la sécurité,si il y en avait eu Cloclo ne serait pas mort de ça,maintenant c'est vrai qu'un mesureur de terre,tout le monde n'en a pas un ,mais n'avons nous pas dans notre entourage ,un copain ,un parent qui pourait en avoir un??? Laughing
Revenir en haut Aller en bas
bik




Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 26

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Sam 10 Mai - 19:41

Bonjour tout le monde !
Je voudrais avoir l'avis des éléctriciens de ce forum au sujet de l'utilisation du disjoncteur differentiel sur de la vente totale.
Personnellement je ne comprends pas l'utilité.Sur de de la vente partielle je comprends, mais là Shocked .
Donc si quelqu'un peut m'expliquer, merci d'avance
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Sam 10 Mai - 21:09

a mon avis, la protection differentielle n'est utile, dans le cas de la vente totale, que pour la protection des personnes.
s'il y a un defaut de fuite a la terre, l' inter dif disjoncte et cela evite que tu prennes une chataigne en touchant la carcasse de l'onduleur par exemple
Revenir en haut Aller en bas
bik




Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 26

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 11 Mai - 9:41

Bonjour
On m'a toujours qu'il n'yavait pas de questions c.. mais c'est les réponses qui le sont.Embarassed
Merci GINET ELEC de ta réponse.
Il est vrai que l'utilisation du differentiel etait fortement conseillé dans le cas d'onduleurs dépourvu de séparation galvanique.Merci encore pour se rappel.
Revenir en haut Aller en bas
Electro-Wizzard




Age : 19
Inscrit le : 03 Fév 2008
Messages : 12
N° département/Département : Nîmes - GARD

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 11 Mai - 20:31

Alone a écrit:
Bonsoir.

Désolé de te contredire, Electro-Wizard, mais là tu n'est pas en phase avec les réalités du terrain. Même si c'est (très) dommage, (très) peu d'électrciens possédent un "tellurohmétre" (apareil qui mesure la résistance de la terre), en effet cela ne leur servirait que sur peu de chantier.

Ceci étant dit une question, lors de la création d'une installation photovoltaique, le consuel ou une vérification par un organisme de controle est-elle obligatoire?


Bonjour, je ne connais pas beaucoup d'entreprise qui ont un "tellurohmétre" mais elles possédent des mesureurs de terre simple.
En ce qui concerne l'électricien de MIMICHRIS, je ne pense pas qu'il connaisse le tellurohmétre.

Ce genre d'appareil suffit amplement concernant le mesure de résistance de terre.

http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=124203&langId=-2&ItemHighLightId=124204&from_fh=1&category=recherche
Revenir en haut Aller en bas
Alone
Habitué
Habitué



Age : 30
Inscrit le : 29 Juil 2007
Messages : 58
N° département/Département : 95 (Val doise)

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 11 Mai - 22:51

Bonsoir.

heu... visiblement, on a pas la même définition de "Tellurohmétre"...
A mon avis, le matériel que tu présente en est un.

Quelle nuance fait-tu entre un "tellurohmétre" et un "mesureur de terre"?
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Dim 11 Mai - 23:52

voici un petit extrait de la norme ute 15 712 :

6.2 Protection contre les contacts indirects

6.2.2 Partie courant alternatif

La protection contre les contacts indirects doit être assurée par dispositif différentiel. Ce dispositif peut être de type AC lorsque l'onduleur satisfait aux exigences de la DIN VDE 0126-1-1.
Pour les locaux d’habitation, la protection doit être assurée par dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA.

bik, desole que ma reponse ne te convienne pas du tout, je te faisais seulement part de mon interpretation de la norme et je ne voulais aucunement ennuyer ton esprit si brillant avec mes reponses debiles.
Revenir en haut Aller en bas
Pierre




Inscrit le : 09 Avr 2008
Messages : 13
N° département/Département : 67/Bas-Rhin

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Hier à 11:43

bonjour ginet elec,
je reviens sur la mise à la terre des modules.
Aurais-tu l'extrait de la norme UTE 15 712 ou est précisé la façon de raccorder les modules ou la structure (rails, bac acier s'il y a lieu) ?
Merci
Pierre
Revenir en haut Aller en bas
ginet elec




Age : 32
Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 20
N° département/Département : savoie

MessageSujet: Re: Mise à la terre   Hier à 20:07

bonjour pierre

comme tu pourras le lire, aucune indication precise mais tu dois mettre toutes les parties metalliques a la terre. apres, a toit de voir avec ton fournisseur ce qu'il preconise

6.3 Mise à la terre des masses
Les masses de l’onduleur et les masses des matériels alimentés par le réseau de distribution
publique doivent être reliées à la même prise de terre.
Pour minimiser les tensions induites dues à la foudre, les structures métalliques des modules et les
structures métalliques support (si existantes) doivent être reliées à cette même prise de terre bien
que la partie DC des installations soit de classe II. Ces structures métalliques étant généralement
en aluminium, il convient d’utiliser des dispositifs de connexion adaptés. Les conducteurs en cuivre
nu ne doivent pas cheminer au contact de parties en aluminium.
La section des conducteurs de protection et de liaison équipotentielle doivent respecter les règles
du chapitre 54 de la norme NF C 15-100.
Un conducteur de protection n’est pas obligatoire dans le circuit reliant l’AGCP à l’onduleur.
Revenir en haut Aller en bas
Mise à la terreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum sur les panneaux photovoltaiques :: Matériel :: Divers pour l'installation-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet