Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 49 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Mise à la terre Mer 2 Avr - 18:39 | |
| En belgique lors de la mise en service de pv , il faut au moins :
une résistance de dispersion de max 30 ohm. un intérupteur différentiel de max 300ma /40 A
On ne sait mesurer la terre que avec le mesureur de terre, le catom ne donne qu'une valeur approximative.
Les piquets de terre ne rouille pas.
Pour chaque modification de l'installation , il faut faire contrôler la modification et on remesure la résistance de dispersion.
Une installation d'après 1981 , devra être recontrôler tout les 25 ans.
Les panneaux solaire n'ont pas d'obligation d'être raccorder a la terre.
Bien sûr ceci est valable pour la belgique. |
|
 | |
Electro-Wizzard
Age : 19 Inscrit le : 03 Fév 2008 Messages : 12 N° département/Département : Nîmes - GARD
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 27 Avr - 15:49 | |
| | mimichris a écrit: | Question terre, mon installateur a branche la terre au connecteur que j'ai dans mon garage, celui qui sort de la dalle c'est tout, il n'a pas le materiel pour tester cette terre ce n'est pas a lui de le faire, car il faut un matos specifique et savoir le faire. Tous les electriciens n'ont pas le matos pour faire ce test, ca c'est plus que sur. Cela ete fait par le controle de la maison juste avant de delivrer le certificat de conformite electrique, depuis, ben, on ne connait pas la qualite de la terre, sur aucune maison, je te le certifie..... |
Je pense que si ton électricien ne posséde pas d'appareil pour mesurer la terre, il devrez changer de métier car c'est un appareil que l'on trouve entre 150 et 300 en entrée de gamme. En ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de ce genre d'appareil, le titulaire d'un CAP electricité devrait être capable d'éxecuter une mesure de terre.
Ton électricien fait quoi dans la vie ? |
|
 | |
Alone Habitué


Age : 30 Inscrit le : 29 Juil 2007 Messages : 58 N° département/Département : 95 (Val doise)
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 27 Avr - 21:56 | |
| Bonsoir.
Désolé de te contredire, Electro-Wizard, mais là tu n'est pas en phase avec les réalités du terrain. Même si c'est (très) dommage, (très) peu d'électrciens possédent un "tellurohmétre" (apareil qui mesure la résistance de la terre), en effet cela ne leur servirait que sur peu de chantier.
Ceci étant dit une question, lors de la création d'une installation photovoltaique, le consuel ou une vérification par un organisme de controle est-elle obligatoire? |
|
 | |
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 49 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Mise à la terre Mar 29 Avr - 22:08 | |
| En belgique le contrôle est obligatoire.
Un mesureur de terre est un appareil pour moi de première nécessité , car lors d'une nouvelle installation,un renforcement ou modification d'installation , une mesure de terre est réalisée. |
|
 | |
sebastien Dieu photovoltaïque

Age : 35 Inscrit le : 21 Sep 2007 Messages : 664 N° département/Département : Gironde
| Sujet: Re: Mise à la terre Mer 30 Avr - 11:29 | |
| depuis fevrier, le consuel est en place. il n'est là qu'à titre informatif jusque septembre ou janvier (je ne sais plus) puis répressif après.
rdv avec l'apave pour avoir des renseignements, je vous tiens au courant. |
|
 | |
Alone Habitué


Age : 30 Inscrit le : 29 Juil 2007 Messages : 58 N° département/Département : 95 (Val doise)
| Sujet: Re: Mise à la terre Mer 30 Avr - 13:12 | |
| Bonsoir.
| Citation: | | depuis fevrier, le consuel est en place. |
Ok, donc la même logique que les installations "classiques" est applicable: "pas trop grave" si l'entreprise qui fait l'installation ne mesure pas la terre elle-même, car le consuel ne manquera pas de s'en charger. Je dis "pas trop grave", c'est évidemnent relatif, je trouve cela dommage pour 2 raisons. Normalement, un ouvrier (ou une entreprise) se doit de vérifier son travail: -c'est une question de sérieux et de conscience professionnelle -un travail controlé par celui qui le fait puis par un organisme de controle, c'est une sécurité accrue. |
|
 | |
speed1

Age : 48 Inscrit le : 08 Mai 2008 Messages : 6 N° département/Département : 7641 Bruyelle (Belgique)
| Sujet: Re: Mise à la terre Ven 9 Mai - 12:19 | |
| Bonjour Effectivement le controle de la terre et un différentiel 30 ma est obligatoire,de plus je pense qu'un differentiel devrait même être obligatoire partout ,le prix que ce coute par rapport à la sécurité,si il y en avait eu Cloclo ne serait pas mort de ça,maintenant c'est vrai qu'un mesureur de terre,tout le monde n'en a pas un ,mais n'avons nous pas dans notre entourage ,un copain ,un parent qui pourait en avoir un???  |
|
 | |
bik
Inscrit le : 07 Aoû 2007 Messages : 26
| Sujet: Re: Mise à la terre Sam 10 Mai - 19:41 | |
| Bonjour tout le monde ! Je voudrais avoir l'avis des éléctriciens de ce forum au sujet de l'utilisation du disjoncteur differentiel sur de la vente totale. Personnellement je ne comprends pas l'utilité.Sur de de la vente partielle je comprends, mais là . Donc si quelqu'un peut m'expliquer, merci d'avance |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre Sam 10 Mai - 21:09 | |
| a mon avis, la protection differentielle n'est utile, dans le cas de la vente totale, que pour la protection des personnes. s'il y a un defaut de fuite a la terre, l' inter dif disjoncte et cela evite que tu prennes une chataigne en touchant la carcasse de l'onduleur par exemple |
|
 | |
bik
Inscrit le : 07 Aoû 2007 Messages : 26
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 11 Mai - 9:41 | |
| Bonjour On m'a toujours qu'il n'yavait pas de questions c.. mais c'est les réponses qui le sont. Merci GINET ELEC de ta réponse. Il est vrai que l'utilisation du differentiel etait fortement conseillé dans le cas d'onduleurs dépourvu de séparation galvanique.Merci encore pour se rappel. |
|
 | |
Electro-Wizzard
Age : 19 Inscrit le : 03 Fév 2008 Messages : 12 N° département/Département : Nîmes - GARD
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 11 Mai - 20:31 | |
| | Alone a écrit: | Bonsoir.
Désolé de te contredire, Electro-Wizard, mais là tu n'est pas en phase avec les réalités du terrain. Même si c'est (très) dommage, (très) peu d'électrciens possédent un "tellurohmétre" (apareil qui mesure la résistance de la terre), en effet cela ne leur servirait que sur peu de chantier.
Ceci étant dit une question, lors de la création d'une installation photovoltaique, le consuel ou une vérification par un organisme de controle est-elle obligatoire? |
Bonjour, je ne connais pas beaucoup d'entreprise qui ont un "tellurohmétre" mais elles possédent des mesureurs de terre simple. En ce qui concerne l'électricien de MIMICHRIS, je ne pense pas qu'il connaisse le tellurohmétre.
Ce genre d'appareil suffit amplement concernant le mesure de résistance de terre.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=124203&langId=-2&ItemHighLightId=124204&from_fh=1&category=recherche |
|
 | |
Alone Habitué


Age : 30 Inscrit le : 29 Juil 2007 Messages : 58 N° département/Département : 95 (Val doise)
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 11 Mai - 22:51 | |
| Bonsoir. heu... visiblement, on a pas la même définition de "Tellurohmétre"... A mon avis, le matériel que tu présente en est un. Quelle nuance fait-tu entre un "tellurohmétre" et un "mesureur de terre"? |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre Dim 11 Mai - 23:52 | |
| voici un petit extrait de la norme ute 15 712 :
6.2 Protection contre les contacts indirects
6.2.2 Partie courant alternatif
La protection contre les contacts indirects doit être assurée par dispositif différentiel. Ce dispositif peut être de type AC lorsque l'onduleur satisfait aux exigences de la DIN VDE 0126-1-1. Pour les locaux d’habitation, la protection doit être assurée par dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA.
bik, desole que ma reponse ne te convienne pas du tout, je te faisais seulement part de mon interpretation de la norme et je ne voulais aucunement ennuyer ton esprit si brillant avec mes reponses debiles. |
|
 | |
Pierre
Inscrit le : 09 Avr 2008 Messages : 13 N° département/Département : 67/Bas-Rhin
| Sujet: Re: Mise à la terre Hier à 11:43 | |
| bonjour ginet elec, je reviens sur la mise à la terre des modules. Aurais-tu l'extrait de la norme UTE 15 712 ou est précisé la façon de raccorder les modules ou la structure (rails, bac acier s'il y a lieu) ? Merci Pierre |
|
 | |
ginet elec
Age : 32 Inscrit le : 10 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : savoie
| Sujet: Re: Mise à la terre Hier à 20:07 | |
| bonjour pierre
comme tu pourras le lire, aucune indication precise mais tu dois mettre toutes les parties metalliques a la terre. apres, a toit de voir avec ton fournisseur ce qu'il preconise
6.3 Mise à la terre des masses Les masses de l’onduleur et les masses des matériels alimentés par le réseau de distribution publique doivent être reliées à la même prise de terre. Pour minimiser les tensions induites dues à la foudre, les structures métalliques des modules et les structures métalliques support (si existantes) doivent être reliées à cette même prise de terre bien que la partie DC des installations soit de classe II. Ces structures métalliques étant généralement en aluminium, il convient d’utiliser des dispositifs de connexion adaptés. Les conducteurs en cuivre nu ne doivent pas cheminer au contact de parties en aluminium. La section des conducteurs de protection et de liaison équipotentielle doivent respecter les règles du chapitre 54 de la norme NF C 15-100. Un conducteur de protection n’est pas obligatoire dans le circuit reliant l’AGCP à l’onduleur. |
|
 | |
|