Bonjours ,


Actuellement je souhaite installer des panneaux solaire sur
mon installation relier a un régulateur de charge.

Je possède 4 panneaux solaire desservant chaque une 120 Wc et 12v en DC .

La longueur est de 35m soit au total 70 mètre aller et retour .

Je souhaiterais avoir quelque information concernant la
section de câble a utiliser .

Sachant que je compte sûrement passer a du 24V
soit : U= 24V , P = 240 Wc


Cordialement , merci d’avance a vous !



Jean-Baptiste
Revenir en haut Aller en bas
Ahef
Habitué
Habitué



Inscrit le : 30 Avr 2008
Messages : 42
N° département/Département : 06

MessageSujet: Re: section de cable PV   Mar 10 Juin - 16:57

Le calcul d'une section de câble (Sc) en mm² de câble en cuivre est obtenu par la formule suivante :
Sc = 0,0175*L*I/U
U : chute de tension autorisée en V (3 à 5% pour le RR, 1 à 3% pour l'isolé, dépend de la tension du système)
L : longueur aller et retour en m
I : intensité maximum prévue en A
0,0175, c'est pour le cuivre, attention aux cables en or ou en argent king !

sors ta calculette et à toi de jouer cheers
Revenir en haut Aller en bas
nakata




Inscrit le : 10 Juin 2008
Messages : 3
N° département/Département : 77

MessageSujet: Re: section de cable PV   Mer 11 Juin - 9:23

bonjours ,

merci d'avoir repondu aussi vite, mais le problème c'est que si je suis ta formule soit :

Sc = 0,0175*L*I/U

Sc = 0,0175*70*10/0,72 = 17,02 mm²

sa me parrait un peux gros vous ne penser pas ?
etant donnée que la chute de tension est a 3 % de 24 V et que l'intensité est de 10 A .


Jean-Baptiste


Dernière édition par nakata le Mer 11 Juin - 14:12, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Chajo
Souvent présent
Souvent présent



Age : 60
Inscrit le : 07 Déc 2007
Messages : 392
N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes

MessageSujet: Re: section de cable PV   Mer 11 Juin - 11:58

Bonjour,

La formule proposée par Ahef est tout à fait cohérente et te donne la bonne valeur de section.

c'est toujours le problème des basses tensions qui obligent à mettre beaucoup de cuivre (encore un peu moins cher que l'or king)

Sous réserve que ce soit possible, il faudrait essayer de rapprocher les panneaux du régulateur ou augmenter la tension.

Charles
Revenir en haut Aller en bas
Rrradassse
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 512

MessageSujet: Re: section de cable PV   Mer 11 Juin - 13:04

Ahef a écrit:
Le calcul d'une section de câble (Sc) en mm² de câble en cuivre est obtenu par la formule suivante :
Sc = 0,0175*L*I/U
U : chute de tension autorisée en V (3 à 5% pour le RR, 1 à 3% pour l'isolé, dépend de la tension du système)
L : longueur aller et retour en m
I : intensité maximum prévue en A
0,0175, c'est pour le cuivre, attention aux cables en or ou en argent king !

sors ta calculette et à toi de jouer cheers
Cette formule me perturbe... 0,0175???
C'est pas r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m ???
Revenir en haut Aller en bas
Ahef
Habitué
Habitué



Inscrit le : 30 Avr 2008
Messages : 42
N° département/Département : 06

MessageSujet: Re: section de cable PV   Mer 11 Juin - 21:35

Bah, non...

Resistivité du cuivre : 1,712.10-8 Ωm soit 0,01712 Ωmm²/m (bon moi j'ai arrondi). Mais c'est vrai que des fois on trouve 2,25.10-8


Pourquoi en Ω²/m ???

Après je peux faire erreur, mais si c'est le cas, dites le moi vite car je dimensionne tout mes câbles avec cette formule Suspect alors si c'est pas bon, ça craint...pale

@ nataka :
je recherchais la formule (j'ai le doute maintenant...) et j'ai trouvé dans un bouquin : Guide pratique du solaire pv de JP Louineau, ça sur la chute de tension :
"installation 24V :
entre PV et régulateur : 0,6V max
entre régul. et batterie : 0,3V max
entre batterie et recpeteur : 0,6V max"
Revenir en haut Aller en bas
nakata




Inscrit le : 10 Juin 2008
Messages : 3
N° département/Département : 77

MessageSujet: Re: section de cable PV   Jeu 12 Juin - 11:18

bonjours ,

entre 0.021 et 0.0175 cela fait une différence non négligeable .
Le mieux que j’ai pu faire, a été de rapprocher légèrement le régulateur ce qui me fait gagner 6 m .


avec 0.0175 :
Sc = 0,0175*64*10/0,6 = 17,5 mm²

Avec 0.021 :
Sc = 0,021*64*10/0,6 = 22,4 mm²


Avant de venir sur ce forum j’étais partis sur l’idée de
prendre du 6 mm² en suivant la logique du 3A/mm² .

Que faut il que je prenne car une mauvaise section me serait
très fatale


Jean-Baptiste


Dernière édition par nakata le Ven 13 Juin - 9:24, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rrradassse
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 10 Mar 2008
Messages : 512

MessageSujet: Re: section de cable PV   Jeu 12 Juin - 11:45

Je ne sais pas. Je me trompe peut-etre.

ya peut etre d'autres sites internet qui sont plus spécialisés sur l'électricité (sections de cables etc)?
Revenir en haut Aller en bas
Chajo
Souvent présent
Souvent présent



Age : 60
Inscrit le : 07 Déc 2007
Messages : 392
N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes

MessageSujet: Re: section de cable PV   Jeu 12 Juin - 12:37

nakata a écrit:


Avant de venir sur ce forum j’étais partis sur l’idée de
prendre du 6 mm² en suivant la logique du 3A/mm² .

Que faut il que je prenne car une mauvaise section me serait
très fatale


Jean-Baptiste


Bonjour,

La résistivité du cuivre à 20°C est de 1,76.10-8 Ωm à 20°C.

Si tu prends une section de 6 mm², tu auras une résistance de 0,205 Ω et 2,05 V de chute de tension sous un courant de 10 A, ce qui fait une perte de puissance de 20,5 W dans le câble. C'est bête de perdre autant dans les câbles...

La densité de courant de 3A/mm² est bonne sous des tensions plus élevées. En basse tension, il faut revenir au calcul des pertes.

Charles
Revenir en haut Aller en bas
Ahef
Habitué
Habitué



Inscrit le : 30 Avr 2008
Messages : 42
N° département/Département : 06

MessageSujet: Re: section de cable PV   Jeu 12 Juin - 19:48

Ouf !!!!


Merci Chajo tu me rassures Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 69
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: section de cable PV   Ven 13 Juin - 22:07

Bon,

Moi j'ai toujours pris 0,016.
Revenir en haut Aller en bas
wag




Inscrit le : 23 Jan 2008
Messages : 11

MessageSujet: Re: section de cable PV   Lun 21 Juil - 11:03

Chajo a écrit:


La densité de courant de 3A/mm² est bonne sous des tensions plus élevées. En basse tension, il faut revenir au calcul des pertes.

Charles


Bonjour,

On apprend vraiment pleins de choses sur ce site.

A partir de quelle tension, estimez-vous que la densité de courant s'applique?

Cordialement.