mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1255
| Sujet: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Mar 16 Oct - 14:08 | |
| Mon installateur me propose du 4mm², car la perte engendree d'apres les calculs de Mastervolt n'est que de 17.4w ce qui est peu en realite, je lui avais demande du 6mm² mais il m'a dit impossible car il n'a pas la materiel de sertissage pour du 6mm² et puis ça ne vaut pas le coup vu le peu de perte.
Quest-ce que vous avez mis pour votre installation ? |
|
trebosc Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 23 Juil 2007 Messages : 1055 N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées
| |
whynot Connaisseur

Age : 40 Inscrit le : 28 Juin 2007 Messages : 102
| Sujet: Re: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Mar 16 Oct - 18:57 | |
| La section d'un conducteur électrique BT est déterminée par:
- sa résistance (ohm par m ou Km)
- les pertes maxi que l'on souhaite avoir
- l'intensité du courant
- la température max
voila.. je crois que j'ai fais le tour!! Si les modules sont connectés en série, les tensions s'additionnent donc pas de soucis côté de la section, par contre s'ils sont montés en // artoune!!.. la ce sont les courants qui s'additionnent... et là, la section de tes câbles doivent être vérifié. La longueur à une influence directe sur le choix des sections. Mais bon... tant que tu ne vois pas les câbles rougir la nuit!!.. ca va! c'est quoi ta config?.. |
|
rene caracciolo Connaisseur

Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 146 N° département/Département : 31
| Sujet: Re: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Dim 21 Oct - 21:20 | |
| | J'ai du 6mm². Sur le panneau, il y avait des bornes de connexion rapide double de 4mm² et il a fallu diviser le bout du câble en deux afin de le connecter. |
|
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1255
| Sujet: Re: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Lun 22 Oct - 10:19 | |
| | rene caracciolo a écrit: | | J'ai du 6mm². Sur le panneau, il y avait des bornes de connexion rapide double de 4mm² et il a fallu diviser le bout du câble en deux afin de le connecter. |
En fait le 6mm² ne sert a rien et c'est suivant la longeur, j'ai demande a tout hasard a mon installateur qu'il me mette du 6mm², il m'a fait le calcul que la perte dans du 4mm² etant si faible que c'etait du gachi et du luxe de mettre du 6mm², d'ailleurs Trebosc a du 4mm² pour une installation plus puissante que la mienne et il semble que ce ne chauffe pas. |
|
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 63 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Ven 11 Avr - 22:31 | |
| Attention , il ne faut pas oublier aussi que le câble a placer est un câble spécial , bien sûr double isolation et résistant a la chaleur.
Moi j'irais vers du 6 mm2. |
|
Alone Habitué


Age : 31 Inscrit le : 29 Juil 2007 Messages : 65 N° département/Département : 95 (Val doise)
| Sujet: Re: Diametre des cables des panneaux a l'onduleur. Ven 11 Avr - 23:39 | |
| Bonjour.
| Citation: | | En fait le 6mm² ne sert a rien et c'est suivant la longeur, j'ai demande a tout hasard a mon installateur qu'il me mette du 6mm², il m'a fait le calcul que la perte dans du 4mm² etant si faible que c'etait du gachi et du luxe de mettre du 6mm², d'ailleurs Trebosc a du 4mm² pour une installation plus puissante que la mienne et il semble que ce ne chauffe pas. |
Heureusement que ça chauffe pas, dans ces cas là c'est sur et certain que c'est mauvais, mais le fait que le câble ne chauffe pas ne veux pas dire que ce soit bon...
Mis à part les situations "standards", choisir une section de câble dans une installation électrique n'est pas si simple que cela... -1- Comme tu le dis, par raport au mode de pose, à la température ambiante, le "courant admissible" dans le câble ne doit pas provoqué d'échauffement dangereux pour l'isolant du cable. -2-En fonction de la chute de tension maximale autorisée (3% maxi pour les installations solaires), on définis une section minimale qui dépant de la longueur du câble, comme tu l'as dis aussi -3-En cas de court-circuit la section doit être suffisament importante pour que la protection réagisse avant que le câble ne soit déterioré (sur ce point... une installation photovoltaique est différente des autres... je m'interoge... ) -4-En théorie il existe une "section d'économie" qui représente le meilleurs compromis éconmique entre le prix du câble et le prix des pertes énergétique, mais c'est une grosse m...de à calculer, et je crois que personne n'en tient compte. |
|