Aller à la page : 1, 2, 3  |
| Auteur | Message |
|---|
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Choix de disjoncteur Mar 4 Mar - 22:19 | |
| Bonjours a tous J'ai peu comprendre en cherchant un peu partout sur ce superbe forum qu'il faut metre un dijoncteur après les panneaux (entre panneaux et onduleur) et après l'onduleur (entre onduleur et secteur). Mais comment fair le choix des disjoncteurs? Pour mon installation 1KWc par exemple. Faut t'il vérifier le courant nominal des panneaux ? Et pour le parafoudre. Comment le choisit'on et où l'installer? Merci à tous  |
|
 | |
Chajo Connaisseur

Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 290 N° département/Département : Ain
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Mar 4 Mar - 23:32 | |
| Bonsoir,
L'Ademe a rédigé les spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens pour les générateurs photovoltaïques reliés au réseau.
J'aurais volontiers indiqué le lien où je l'ai téléchargé il y a quelques semaines mais je ne le retrouve plus...
Ce document recommande fortement la mise en place d'un interrupteur/sectionneur entre panneaux et onduleur, afin de pouvoir isoler le champ PV de l'onduleur, et ceci en charge d'où le pouvoir de coupure de l'interrupteur qui doit être au moins Icc x 1,25 pour une tension d'isolement au moins égale à Vco x 1,15.
Il est inefficace d'installer un disjoncteur entre les panneaux et l'onduleur car l'intensité de court-circuit est à peine supérieure à l'intensité nominale donc impossible à discriminer.
La sortie AC de l'onduleur doit être protégée : - par un disjoncteur différentiel 30 mA au tableau en cas de vente du surplus - par un disjoncteur différentiel 500 mA faisant office de limite de concession
Pour la protection foudre, il faut évaluer la densité de foudroiement qui dépend de la zone d'installation, ensuite définir le type de protection.
Si tu dois définir toi-même ou seulement pour vérifier la prestation de l'installateur, je t'incite à lire le document dont je parle au début du message.
Charles |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1258
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Mer 5 Mar - 9:40 | |
| | L'Ademe recommande, ce n'est pas un obligation, de mettre un coupe circuit entre l'onduleur et les PV, mais souvent sur l'onduleur, il y a un inter incorpore qui coupe cet onduleur, donc si il est coupe, il n'y a plus de debit des PV dans celui-ci et tu peux intervenir sur les PV sans probleme, ce qu'il faut pour debrancher un PV c'est qu'il ne debite plus, sinon tu risques un arc electrique de plusieurs amperes sous une forte tension qui endommagera les contacts des connecteurs. |
|
 | |
Chajo Connaisseur

Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 290 N° département/Département : Ain
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Mer 5 Mar - 12:55 | |
| | mimichris a écrit: | | L'Ademe recommande, ce n'est pas un obligation, de mettre un coupe circuit entre l'onduleur et les PV, mais souvent sur l'onduleur, il y a un inter incorpore qui coupe cet onduleur, donc si il est coupe, il n'y a plus de debit des PV dans celui-ci et tu peux intervenir sur les PV sans probleme, ce qu'il faut pour debrancher un PV c'est qu'il ne debite plus, sinon tu risques un arc electrique de plusieurs amperes sous une forte tension qui endommagera les contacts des connecteurs. |
Bonjour,
Attention aux interventions sur le cable venant des panneaux !!! Même interrupteur sur Off et connecteur débranché, les tensions en circuit ouvert sont présentes s'il y a du soleil, et un amorçage en courant continu est difficile à éteindre...
Charles |
|
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 7 Mar - 10:39 | |
| Merci pour vos renseignement. Me reste plus cas trouver le disjoncteur adéquat et a trouver une carte indiquant les risque de foudre dans ma région.
Merci encor |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1258
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 7 Mar - 12:15 | |
| | Si les panneaux ne debitent pas dans l'onduleur, il n'y a pas d'arc au branchement ou debranchement d'un connecteur (c'est d'ailleurs indique sur les connecteurs que ceux-ci ne doivent pas etre debranches sous debit, sinon, cela arriveraient aux installateurs, ce qui n'est pas la cas, juste une tension presente dont il faut faire attention, quoiqu'elle ne depasse rarement 45 ou 50V, de plus les connecteurs sont fait pour ne pas pouvoir atteindre la piece metallique sous tension avec les doigts, donc il n'y a pas de risque. |
|
 | |
Chajo Connaisseur

Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 290 N° département/Département : Ain
| |
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 7 Mar - 16:41 | |
| Merci beaucoup  Je vais enfin pouvoir fair un choi de parafoudre  |
|
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Jeu 13 Mar - 15:49 | |
| PS: Vous savez ou je pourez trouver des fabricants de disjoncteurs pour les panneaux solaire? Vue que j'ai une installation de 1KWc avec des panneaux BP Solar qui ont un courant de court-circuit de 5,2 A et une tension à circuit ouvert de 44,2V. J'ai pu calculer pour le circuit DC qu'il falait comme calibre de courant 7,8 donc 8 A et pour la tension 51V (par panneaux). Le problème c'est que je ne trouve pas de disjoncteur adéquates. Faux t-il prendre des fusibles DC à la place?
Merci |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1258
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Jeu 13 Mar - 17:11 | |
| Il n'est pas necessaire de monter un disjoncteur entre les PV et l'onduleur, c'est un plus, mon installateur ne m'en a pas monte et m'a dit que ce n'est pas une obligation, toujours ca de gagner pour son porte-monnaie. De toute facon, quand on coupe l'onduleur ca coupe les panneaux c'est a dire que tu peux les debrancher sans probleme puisqu'ils ne debitent plus dans l'onduleur. Ce qui est juste obligatoire apres l'onduleur c'est un disjoncteur, un parafoudre et un coupe circuit pour EDF avec possibilite de la cadenacer. Perso, j'ai rajouter un disjoncteur differentiel de 35mA c'est conseille dans le cas de la vente du surplus, mais la encore, pas obligatoire. |
|
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Jeu 13 Mar - 20:51 | |
| Pour ma pars, vue que cette installation est a faire dans un établissement scolaire, beaucoup d'étudiant vont travailler sur cette installation (travaux pratiques). C'est pour ca qu'un disjoncteur ou fusible est nécessaire. C'est pour la protection des personnes. De plus j'ai pus lire sur une doc. qu'un sectionneur est obligatoire entre les panneaux et l'onduleur . Je suis pas sur mais je croi que c'est la norme IEC 60364-7-712 . A vérifier Donc pour résumer les protections nécessaires: - 2 disjoncteur apres l'onduleur - 1 parafoudre - 1 coupe circuit (sectionneur) Pour ma pars, le lycée a deja un piquet qui sert de parafoudre, donc j'ai juste a relier l'installation au piquet. Sinon ta quoi comme dijoncteur en aval de l'onduleur? Nico |
|
 | |
Chajo Connaisseur

Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 290 N° département/Département : Ain
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 14 Mar - 0:41 | |
| Bonsoir,
Un disjoncteur entre les panneaux et l'onduleur me semble parfaitement inutile. En effet, le courant de court-circuit des panneaux est à peine supérieur au courant à la puissance max. Et le courant de court-circuit (non destructeur pour le panneau) est bien le courant maximum qu'il pourra fournir. Je ne vois pas comment tu pourras calibrer l'intensité de disjonction... Un exemple : Les spécifications des panneaux que je vais installer donnent : I à Pnom = 7,49 A I cc = 8,25 A Il faudrait un disjoncteur calibré à 8,25 A (je ne pense pas que ca existe) et qui ne déclenche pas à 7,49 soit 0,9 In. Les tolérances sur In sont déjà supérieures.
Je ne comprends pas ton calcul de calibre à 7,8A alors que Icc = 5,2 A...
Par contre, un interrupteur ou un sectionneur permettra d'isoler les panneaux de l'onduleur.
Un piquet qui sert de parafoudre, c'est quoi ? Je suppose que tu veux parler d'un piquet de mise à la terre. Il faut relier la borne de masse de l'onduleur à ce piquet, mais en aucun cas, un fil DC ou AC.
Charles |
|
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 14 Mar - 12:37 | |
| Salut Donc pour le piquet, c'est une tige en métal qui est dirigé vers le ciel. Donc parafoudre et pas piquet de terre. Pour mon calcul j'ai utilisé les recomandations de l'ADE. C'est a dire pour calculer le disjoncteur nécessaire, il faut prendre 1,5 x Icc. C'est pour ca que j'ai une valeur élevée. Je pose cette question pour le disjoncteur car l'ADEM précise qu'il est mieu de rajouter un fusible ou disjoncteur et aussi un sectionneur dans la partie DC. Comme je l'ai di dans le message précédent, je suis dans un lycée donc le disjoncteur serrait là pour la protection des personnes.  Merci
Nico |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1258
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 14 Mar - 13:25 | |
| Tu n'as absolument pas besoin de parafoudre avec un piquet dirige vers le ciel, ca n'apportera que des problemes, il n'y a pas eu de pb specifiques avec la foudre et les PV, en tout cas pas plus que la normal, c'est un faux probleme. Il faut juste relier les panneaux et accessoires de poses metallique a la Terre, par un conducteur d'assez gros diametre, qui lui est relié a la Terre de ta maison, c'est tout et c'est la norme. |
|
 | |
Nicolas
Inscrit le : 05 Fév 2008 Messages : 24
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 28 Mar - 22:19 | |
| oki merci Par contre connaissez vous un site internet qui vend des disjoncteurs et interupteurs pour les panneaux solaires?? Car j'arive pas à trouver d'interrupeteur continu Merci;) |
|
 | |
|