Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 68 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Mer 2 Avr - 18:56 | |
| Il faut entre les panneaux et l'onduleur un intérupteur cc calibré en fonction de l'intensité nominal des pv.
A la sortie de l'onduleur il te faut un disjoncteur calibré en fonction de l'intensité de tes pv , on la connais par la formule :
I = P/U p = la puissance installée; U = la tension du réseau.
Il ne faut pas confondre courant de court-circuit et courant dans l'installation.
Le courant de court-circuit est inscrit sur le disjoncteur dans un rectangle, souvant en domestique 3000 A, c'est le le courant que peuvent supporter les contact du disjonteur en court-circuit franc.On pourra multiplier cette valeur lors de l'industriel. |
|
 | |
freddy
Inscrit le : 10 Fév 2008 Messages : 18
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 4 Avr - 11:37 | |
| Pour une puissance de sortie de 3Kw sur l'onduleur avec un réseau de 230V, il faut donc un disjoncteur de 3000/230=13 donc on peut mettre un disjoncteur de 16A |
|
 | |
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 68 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 4 Avr - 18:16 | |
| | Moi je l'accepte. |
|
 | |
Hermes
Inscrit le : 14 Mar 2008 Messages : 10
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Sam 12 Avr - 15:41 | |
| Bonjour cher mimichris, Précedemment tu dis qu'il n'y a pas de pb entre la foudre et le PV. Veux tu dire que un parafoudre n'est pas necessaire dans une installation. Je parle de la région Paca. Si on veut bien faire les choses, il faudrait alors mettre la protection parafoudre sur le DC et sur le AC. Il semblerait que certains onduleurs integrent ces protections !
Alors qu'en est il de tout ca concretement sur le terrain et que faut il monter au juste?
Merci. |
|
 | |
gtsorcier

Inscrit le : 12 Mar 2008 Messages : 9 N° département/Département : 30
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Jeu 15 Mai - 0:51 | |
| salut pour la foudre: interconnexion des masses (cadres pv, rail de fixation) avec conducteur cuivre= ou sup a 16 mm², le tout relié a la terre de la maison ,qui elle meme doit etre corrigée en consequence. éviter les boucles de cablage: tout les fils doivent etre rapprochés le plus possible. un disjoncteur entre les pv et l'onduleur ne sert strictement a rien pour des installation "type 3kwc" comme il a été dit plus haut, la difference entre Icc et Impp etant minime. il est utilisé pour des capteurs ou des strings montés en parrallele car là l'intensité augmente. meme onduleur débranché ou courant reseau nul il y a du jus sur le circuit DC des capteurs tant qu'il fait jour les capteurs sont des generateurs de courant continu et cette liaison normalement balisée [img(97,85)]http://tbn0.google.com/images?q=tbn:sgCXO0FYAFFlMM:http://www.labelident.com/catalog/products/images/w81.gif[/img] [/img]sur toute sa longueur doit etre manipuler avec beacoup de precaution et avec un equipement adoc. les onduleurs installé doivent etre équipés de parafoudre et vous imaginez bien que si son parafoudre claque , le reste aussi...donc 2 parafoudre cotéDC avec 1 interruteur sectionneur et 1 parafoudre coté AC avec un disjo et un 30 mA et là vous etes aux normes, en securité et tranquille pour votre matos chusss |
|
 | |
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 68 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Sam 24 Mai - 22:52 | |
| Tu crois que les parafoudres fonctionnent en DC ?
Un différentiel 30 ma après l 'onduleur, fonctionnera t -il ? |
|
 | |
gtsorcier

Inscrit le : 12 Mar 2008 Messages : 9 N° département/Département : 30
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 25 Mai - 9:28 | |
| salut le parafoudre permetra l'evacuation de la surtension engendrée par la foudre et le 30mA protege les personnes sur le coté AC . chusss |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1300
| |
 | |
gtsorcier

Inscrit le : 12 Mar 2008 Messages : 9 N° département/Département : 30
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 25 Mai - 10:39 | |
| ben moi je prefere changer un module parafoudre qui a grillé que changer un onduleur (équipé d'1 parafoudre) aprés chacun vois les choses comme il l'enttend. c pas parceque ce n'est pas obligatoire qu'on ne doit pas le faire chuss |
|
 | |
lr83 Dieu photovoltaïque

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 555 N° département/Département : 83
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 25 Mai - 15:12 | |
| Mettre un parafoudre coté DC est une bonne chose, c'est toujours ça de moins qu'encaissera l'onduleur. Par contre faut faire extrêment attention à bien choisir des parafoudres certifiés DC. Et si la distance entre les modules et l'onduleur est supérieur à 30m, DEHN recommande de mettre un parafafoudre juste après les modules et un autre juste avant l'onduleur. Mais bon, faut quand même pas exagérer  |
|
 | |
mimichris Dieu photovoltaïque


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1300
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 25 Mai - 15:22 | |
| | Ce n'est pas tout d'avoir des parafoudres partout, ceux-ci etant relie a la terre, la terre etant mauvaise, comme on en a deja parle ici, personne (ou exceptionnellement) ne verifie cette terre de la maison qui peut dater de plus de 20 ans et est donc mauvaise.......Donc un parafoudre non relie a la terre (ou une terre avec un mauvaise conductibilite) est inoperant. |
|
 | |
gtsorcier

Inscrit le : 12 Mar 2008 Messages : 9 N° département/Département : 30
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 25 Mai - 21:52 | |
| tout a fait c pour cela, quand le travail est bien fait, la terre existante doit etre testée et optimisée/réparée si besoin; la theorie voudrait que le consuel verifie cela au moment de sa visite pour les PV. de plus si on arrive des capteurs avec un cables en 16 mm² mini , il faut que tous les cables de terre soient de section au mois égales jusqu'à la barrette de coupure (cables generalement en 10mm²) et peut etre la cablette qui va au piquet de terre (generalement 25 mm²). du boulot en perspectives ,avec des devis un peu plus cher pour ce travail supplementaire mais la securité des personnes (surtout) et des biens (aussi!!!) est à ce prix. c ma façon de voir et de faire les choses : j'aime dormir tranquille !!! chusss |
|
 | |
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 68 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Ven 30 Mai - 22:08 | |
| | Pourquoi , la France ne copie pas sur la Belgique et demander le contrôle de la terre lors de la réception ? |
|
 | |
doswald Habitué

Inscrit le : 26 Mai 2008 Messages : 72 N° département/Département : 67
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Sam 31 Mai - 14:21 | |
| En partie DC : la seule chose qu'il faut ajouter en un sectionneur...incorporé dans certains onduleurs, comme les solarmax... En partie AC : Disjoncteur + parafoudre... Si vous souhaitez des renseignements par rapports aux prix, nous en vendons... Cordialement Damien Oswald http://3a-energies.com |
|
 | |
speed1

Age : 48 Inscrit le : 08 Mai 2008 Messages : 10 N° département/Département : 7641 Bruyelle (Belgique)
| Sujet: Re: Choix de disjoncteur Dim 1 Juin - 10:02 | |
| bonjour en Belgique il faut que la terre soit inférieur à 30 Ohms et un diférentiel 300ma opérationel ,si les deux conditions ne sont pas respéctées ,l'organisme de contrôle ne délivre pas l'autorisations de faire fonctionner le PV ,de plus mon instalateur a prévu un dijoncteur pour les PV |
|
 | |
|