Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 68
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Mer 2 Avr - 18:56

Il faut entre les panneaux et l'onduleur un intérupteur cc calibré en fonction de l'intensité nominal des pv.

A la sortie de l'onduleur il te faut un disjoncteur calibré en fonction de l'intensité de tes pv , on la connais par la formule :

I = P/U p = la puissance installée;
U = la tension du réseau.

Il ne faut pas confondre courant de court-circuit et courant dans l'installation.

Le courant de court-circuit est inscrit sur le disjoncteur dans un rectangle, souvant en domestique 3000 A, c'est le le courant que peuvent supporter les contact du disjonteur en court-circuit franc.On pourra multiplier cette valeur lors de l'industriel.
Revenir en haut Aller en bas
freddy




Inscrit le : 10 Fév 2008
Messages : 18

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Ven 4 Avr - 11:37

Pour une puissance de sortie de 3Kw sur l'onduleur avec un réseau de 230V, il faut donc un disjoncteur de 3000/230=13
donc on peut mettre un disjoncteur de 16A
Revenir en haut Aller en bas
Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 68
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Ven 4 Avr - 18:16

Moi je l'accepte.
Revenir en haut Aller en bas
Hermes




Inscrit le : 14 Mar 2008
Messages : 10

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Sam 12 Avr - 15:41

Bonjour cher mimichris,
Précedemment tu dis qu'il n'y a pas de pb entre la foudre et le PV.
Veux tu dire que un parafoudre n'est pas necessaire dans une installation. Je parle de la région Paca.
Si on veut bien faire les choses, il faudrait alors mettre la protection parafoudre sur le DC et sur le AC. Il semblerait que certains onduleurs integrent ces protections !

Alors qu'en est il de tout ca concretement sur le terrain et que faut il monter au juste?

Merci.
Revenir en haut Aller en bas
gtsorcier




Inscrit le : 12 Mar 2008
Messages : 9
N° département/Département : 30

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Jeu 15 Mai - 0:51

salut
pour la foudre: interconnexion des masses (cadres pv, rail de fixation) avec conducteur cuivre= ou sup a 16 mm², le tout relié a la terre de la maison ,qui elle meme doit etre corrigée en consequence.
éviter les boucles de cablage: tout les fils doivent etre rapprochés le plus possible.
un disjoncteur entre les pv et l'onduleur ne sert strictement a rien pour des installation "type 3kwc" comme il a été dit plus haut, la difference entre Icc et Impp etant minime. il est utilisé pour des capteurs ou des strings montés en parrallele car là l'intensité augmente.
meme onduleur débranché ou courant reseau nul il y a du jus sur le circuit DC des capteurs tant qu'il fait jour
les capteurs sont des generateurs de courant continu et cette liaison normalement balisée [img(97,85)]http://tbn0.google.com/images?q=tbn:sgCXO0FYAFFlMM:http://www.labelident.com/catalog/products/images/w81.gif[/img] [/img]sur toute sa longueur doit etre manipuler avec beacoup de precaution et avec un equipement adoc.
les onduleurs installé doivent etre équipés de parafoudre et vous imaginez bien que si son parafoudre claque , le reste aussi...donc 2 parafoudre cotéDC avec 1 interruteur sectionneur et 1 parafoudre coté AC avec un disjo et un 30 mA
et là vous etes aux normes, en securité et tranquille pour votre matos
chusss
Revenir en haut Aller en bas
Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 68
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Sam 24 Mai - 22:52

Tu crois que les parafoudres fonctionnent en DC ?

Un différentiel 30 ma après l 'onduleur, fonctionnera t -il ?
Revenir en haut Aller en bas
gtsorcier




Inscrit le : 12 Mar 2008
Messages : 9
N° département/Département : 30

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 9:28

salut
le parafoudre permetra l'evacuation de la surtension engendrée par la foudre et le 30mA protege les personnes sur le coté AC .
chusss
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1300

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 10:02

Le parafoudre sert a evacuer les legeres sutensions engendrees par la foudre qui tombe assez loin, mais si celle-ci tombe sur la maison le prarfoudre ne sert a rien il grillera......Rien ne resiste a la foudre qui fait des milliers de volts et des milliers d'amperes....
Il n'est absolument pas obligatoire de mettre un (ou des) parafoudre sur le cote DC de l'onduleur de meme que des disjoncteurs.

La foudre ne semble pas un probleme pour le PV, il n'attire pas plus qu'une antenne de tele, meme moins, Hespul dit qu'on ne risque rien avec le PV et la foudre, si elle doit tomber sur la maison, le risque que la maison brule est grand PV ou pas PV....

Quoique je viens de lire ca :
http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww2.ademe.fr%2Fservlet%2FgetBin%3Fname%3DB2773E11F5F34A888E8FD39EC2A7AB591170860147412.pdf&ei=OyE5SNTBAoK07QXYovHLDQ&usg=AFQjCNE8hJTs6DtaaDECKqgaJo3pFdciuQ&sig2=25gG5_ox0k5oaKEApSMcYw

Mais entre nous, persone n'applique cette normalisation, trop chere et trop complqie.
Revenir en haut Aller en bas
gtsorcier




Inscrit le : 12 Mar 2008
Messages : 9
N° département/Département : 30

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 10:39

ben moi je prefere changer un module parafoudre qui a grillé que changer un onduleur (équipé d'1 parafoudre)
aprés chacun vois les choses comme il l'enttend. c pas parceque ce n'est pas obligatoire qu'on ne doit pas le faire
chuss
Revenir en haut Aller en bas
lr83
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 30 Déc 2007
Messages : 555
N° département/Département : 83

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 15:12

Mettre un parafoudre coté DC est une bonne chose, c'est toujours ça de moins qu'encaissera l'onduleur. Par contre faut faire extrêment attention à bien choisir des parafoudres certifiés DC.
Et si la distance entre les modules et l'onduleur est supérieur à 30m, DEHN recommande de mettre un parafafoudre juste après les modules et un autre juste avant l'onduleur. Mais bon, faut quand même pas exagérer Smile
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1300

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 15:22

Ce n'est pas tout d'avoir des parafoudres partout, ceux-ci etant relie a la terre, la terre etant mauvaise, comme on en a deja parle ici, personne (ou exceptionnellement) ne verifie cette terre de la maison qui peut dater de plus de 20 ans et est donc mauvaise.......Donc un parafoudre non relie a la terre (ou une terre avec un mauvaise conductibilite) est inoperant.
Revenir en haut Aller en bas
gtsorcier




Inscrit le : 12 Mar 2008
Messages : 9
N° département/Département : 30

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 25 Mai - 21:52

tout a fait
c pour cela, quand le travail est bien fait, la terre existante doit etre testée et optimisée/réparée si besoin; la theorie voudrait que le consuel verifie cela au moment de sa visite pour les PV.
de plus si on arrive des capteurs avec un cables en 16 mm² mini , il faut que tous les cables de terre soient de section au mois égales jusqu'à la barrette de coupure (cables generalement en 10mm²) et peut etre la cablette qui va au piquet de terre (generalement 25 mm²).
du boulot en perspectives ,avec des devis un peu plus cher pour ce travail supplementaire mais la securité des personnes (surtout) et des biens (aussi!!!) est à ce prix.
c ma façon de voir et de faire les choses : j'aime dormir tranquille !!!Sleep
chusss
Revenir en haut Aller en bas
Trigu
Habitué
Habitué



Age : 46
Inscrit le : 07 Mar 2008
Messages : 68
N° département/Département : 5080

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Ven 30 Mai - 22:08

Pourquoi , la France ne copie pas sur la Belgique et demander le contrôle de la terre lors de la réception ?
Revenir en haut Aller en bas
doswald
Habitué
Habitué



Inscrit le : 26 Mai 2008
Messages : 72
N° département/Département : 67

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Sam 31 Mai - 14:21

En partie DC : la seule chose qu'il faut ajouter en un sectionneur...incorporé dans certains onduleurs, comme les solarmax...

En partie AC : Disjoncteur + parafoudre...

Si vous souhaitez des renseignements par rapports aux prix, nous en vendons...

Cordialement
Damien Oswald
http://3a-energies.com
Revenir en haut Aller en bas
speed1




Age : 48
Inscrit le : 08 Mai 2008
Messages : 10
N° département/Département : 7641 Bruyelle (Belgique)

MessageSujet: Re: Choix de disjoncteur   Dim 1 Juin - 10:02

bonjour

en Belgique il faut que la terre soit inférieur à 30 Ohms et un diférentiel 300ma opérationel ,si les deux conditions ne sont pas respéctées ,l'organisme de contrôle ne délivre pas l'autorisations de faire fonctionner le PV ,de plus mon instalateur a prévu un dijoncteur pour les PV
Revenir en haut Aller en bas