| J'ai mis sur cette page un ensemble de points à faire respecter par l'installateur pour que votre installation soit bonne : - Type de cablage entre les panneaux et l'onduleurs, - Coffret de protection parafoudre, ...
Il est important que l'installateur vous en parle, mais également qu'il le mette sur le devis .... pour ne pas oublier de le faire et pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui a été dit et ce qui est fait. |
|
 | |
Askander
Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 8
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Mar 9 Oct - 23:49 | |
| Petites précisions :
préférer un inter-sectionneur côté DC en amont de l'onduleur (ne pas oublier des fusibles DC sur chaque polarité si plus de 3 chaînes sur onduleur) respect de l'équipotentialité des masses (modules, structures, onduleurs, etc.) |
|
 | |
trebosc Souvent présent


Inscrit le : 23 Juil 2007 Messages : 1150 N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Mer 10 Oct - 8:58 | |
| | Askander a écrit: | | préférer un inter-sectionneur côté DC en amont de l'onduleur |
C'est pas équivbalent à ce que j'ai mis "Un disjoncteur entre les panneaux et l'onduleur" ?
| Citation: | | respect de l'équipotentialité des masses (modules, structures, onduleurs, etc.) |
Concrètement, cela veut dire quoi (c'est bien de l'écrire sur le devis, mais je saurais pas comment le vérifier :-) ) ? _________________ Nous avons besoin de la planète. Préservons là.
Ma fiche photovoltaïque BDPV Mon installation photovoltaïque |
|
 | |
Askander
Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 8
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Ven 12 Oct - 19:05 | |
| | En fait l'ensemble des masses métalliques des équipements (structures, modules, onduleurs, etc.) du générateur doivent être interconnectés et reliés à un réseau de terre unique (celui de la maison) |
|
 | |
trebosc Souvent présent


Inscrit le : 23 Juil 2007 Messages : 1150 N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Sam 13 Oct - 18:09 | |
| | Askander a écrit: | | En fait l'ensemble des masses métalliques des équipements (structures, modules, onduleurs, etc.) du générateur doivent être interconnectés et reliés à un réseau de terre unique (celui de la maison) |
Dans mla page, je mets que les panneaux doivent être à la terre.
D'un autre coté, l'onduleur va être aussi relié à la terre (sur EDF) non ?
Donc dans ma page, faut simpelment que je dise qu'il faut que les structures le soient aussi ou il faut vraiment préciser que l'ensemble doit être sur la même terre ? _________________ Nous avons besoin de la planète. Préservons là.
Ma fiche photovoltaïque BDPV Mon installation photovoltaïque |
|
 | |
whynot Souvent présent

Age : 40 Inscrit le : 28 Juin 2007 Messages : 116
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Sam 13 Oct - 19:13 | |
| Contre la foudre... il existe plusieurs cas d'espèces:
- les impacts directs
- les impacts indirects
- les impacts proches
- les impacts lointains
les impacts directs ne pourrons être réduits que par des installations la capturant et l'évacuant à la terre (paratonnerre, ligne de capture et dispositif de mise à la terre). Pour les autres cas d'impacts, une protection intérieur est suffisante:
- mise à la terre (cadre module, structures...barrette de mise à la terre) avec câble de Cu d'au moins 16mm².
- éviter les cablages formant des boucles (courant induit par les fort champ magnétique d'un impact meme lointain..)
- mise en place de parafoudre (et relié à la terre!)
Maintenant, pour ceux qui douterais: une installation PV n'attire pas la foudre!!!.. mais cela n'empèche pas de s'en protéger. |
|
 | |
Askander
Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 8
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Dim 14 Oct - 15:47 | |
| | Aucune polarité de l'onduelur ne doit être relié à la terre car le SLT est imposé par le réseau (régimme TT). Mais l'onduleur est mis à la terre générale de la maison (comme les structures du champs PV, les mdoules, les parafoudres, etc.) |
|
 | |
rene caracciolo Souvent présent

Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 160 N° département/Département : 31
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Dim 21 Oct - 11:39 | |
| Ce que dit la norme: Dans tous les cas un parafoudre pour être efficace doit être correctement installé : suivant la norme NF C 15-100 (en France) et le guide C15-443. À savoir : l'équipotentialité du site à protéger est impérative, à défaut une valeur de terre la plus basse possible permet de diminuer les effets des différences de potentiel qui peuvent apparaître lors de l'écoulement d'un courant de foudre. Les liaisons doivent être les plus courtes et directes possibles (éviter les boucles et les coudes) et de section suffisante pour la liaison à la terre (6 mm² minimum).
L'appareil à protéger doit être câblé au plus proche et au plus court. Dans mon cas, jai demandé à l'installateur de mettre un nouveau piquet de terre car les distances étaient importantes. |
|
 | |
agir.pv Habitué

Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 62
| Sujet: Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ... Lun 22 Oct - 16:14 | |
| | Attention ou précision : toutes les masses métalliques doivent être reliées à la MEME terre. Si on rajoute un piquet, on doit le relier à la "terre" générale de l'installation |
|
 | |