Forum sur les panneaux photovoltaiques
Forum sur les installations de production d'électricité photovoltaique/solaire.
 
AccueilAccueil  www.macoda.comwww.macoda.com  BDPV - Suivi de productionBDPV - Suivi de production  Flux RSSFlux RSS  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 rendement d'une installationVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante
AuteurMessage
rene caracciolo
Connaisseur
Connaisseur



Inscrit le : 05 Oct 2007
Messages : 123
N° département/Département : 31

MessageSujet: rendement d'une installation   Ven 5 Oct - 6:23

Le rendement d'une installation dépend de plusieurs facteurs. J'ai comparé deux installations de puissance crête presque identique (2800 et 2898 Wc) installées à quelques Km l'une de l'autre (approximativement même orientation). Le même jour sous un soleil radieux, la première a produit 15.1KWH et la deuxième 18KWH. Cela provient à mon avis de la qualité du matériel car l'installation de 2800Wc est en surimposé et devrait donc avoir un meilleur rendement que celle de 2898 qui est en intégré.
Il est donc difficile de faire le meilleur choix . Ce qui compte c'est effectivement le prix au Wc mais également la qualité du matériel.
Revenir en haut Aller en bas
superplombier
Demi-Dieu
Demi-Dieu



Age : 47
Inscrit le : 14 Juil 2007
Messages : 324
N° département/Département : vallee du rhone 07 26 38 42 69

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Ven 5 Oct - 7:53

salut
le terme approximativement n'est pas bon, pour comparer il faut orientation axectement identique mais aussi inclinaison identique, si il y a 20° de difference on perd deja un peu pour l'inclinaison aussi apres ok ,e matos peut etre la raison de difference
Revenir en haut Aller en bas
trebosc
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 23 Juil 2007
Messages : 925
N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Ven 5 Oct - 10:29

rene caracciolo a écrit:
Il est donc difficile de faire le meilleur choix . Ce qui compte c'est effectivement le prix au Wc mais également la qualité du matériel.

Et pourrais-t'on avoir la description de ces deux installations (panneaux, onduleurs, pente du toit, orientation et surface) ?

Comme dit mimicrhis, cela permettrait de mieux comparer.
_________________
Nous avons besoin de la planète. Préservons là.

Ma fiche photovoltaïque BDPV

BDPV : Suivi de production de sites photovoltaïques
Mon installation photovoltaïque
Revenir en haut Aller en bas
whynot
Habitué
Habitué



Age : 40
Inscrit le : 28 Juin 2007
Messages : 88

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Ven 5 Oct - 11:26

Exact!.. pour avoir fait durant de nombreuses années des mesures physiques et essais.... il faut parfaitement connaître ses données d'entrées et paramètres environnents.... sinon, c'est n'importe quoi!!..

Il y a parfois des trucs bêtes qui vous faussent tout!!.. le petit détail que l'on a oublié, auquel ont n'a pas pensé!!..

Et generalement il faut au moins doubler les tests!!!...

A+
Revenir en haut Aller en bas
Askander




Inscrit le : 26 Sep 2007
Messages : 8

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mar 9 Oct - 23:34

Pour info :
PR d'environ 0,8 pour une installation avec modules tres bien ventilés ( sur chassis au sol par exemple)
PR d'envrion 0,75 pour une installation classique avec modules bien ventilés (surimposition de couverture)
PR d'environ 0,7 pour une installation peu ventilée ( modules intégrés avec peu d'espace à l'arriere des modules)

C'est PR s'entendent bien sur pour un générateur raccordé au réseau (pas pour le site isolé où le rendement batterie intervient) et pour une bonne exposition (orientation SUD, inclinaison 30°)
Revenir en haut Aller en bas
rene caracciolo
Connaisseur
Connaisseur



Inscrit le : 05 Oct 2007
Messages : 123
N° département/Département : 31

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mer 10 Oct - 8:01

Bonjour à tous,

Quelques précisions supplémentaires:
-la première installation est composée de 14 panneaux TENESOL (marque française de Total énergie) de 1.5 m2 et 200Wc chacun. L'onduleur est un EG 2500 fabriqué par le même constructeur.
-la seconde installation est composée de 18 panneaux SOLARA (marque allemande) de 1.38 m2 et 161Wc chacun. L'onduleur est un SB3000 de SMA (allemand).
Je vais faire des mesures exactes d'orientation et de pentes mais en faisant des simulations sur CALSOL je n'arrive pas à de telle différence.
Revenir en haut Aller en bas
trebosc
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 23 Juil 2007
Messages : 925
N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mer 10 Oct - 8:59

Askander a écrit:
PR d'environ 0,8 pour une installation avec modules tres bien ventilés

C'est quoi le PR ?
et il sert à quoi (on multiplie un chiffre par PR) ?
_________________
Nous avons besoin de la planète. Préservons là.

Ma fiche photovoltaïque BDPV

BDPV : Suivi de production de sites photovoltaïques
Mon installation photovoltaïque
Revenir en haut Aller en bas
Askander




Inscrit le : 26 Sep 2007
Messages : 8

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Dim 14 Oct - 15:41

Le PR c'est le Performance Ratio du générateur (en quelque sorte le rendement) il caractérise les pertes de l'ensemble de l'installation (pertes dans les câbles, rendement onduleur, perte par missmatch des modules, etc.)
A partir du PR on peut calculer le productible (E) d'un générateur d'une puissance Pc en connaissant l'ensoleillement dans le plan des modules (Ei) :
E (kWh) = Pc (kWc) x Ei (kWh/m²) x PR
Revenir en haut Aller en bas
trebosc
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 23 Juil 2007
Messages : 925
N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Lun 15 Oct - 17:56

Askander a écrit:
Pour info :
PR d'environ 0,8 pour une installation avec modules tres bien ventilés ( sur chassis au sol par exemple)
PR d'envrion 0,75 pour une installation classique avec modules bien ventilés (surimposition de couverture)
PR d'environ 0,7 pour une installation peu ventilée ( modules intégrés avec peu d'espace à l'arriere des modules)


Donc je crois comprendre que Intersole est en PR = 0,7

Pour un système Clipsol, c'est de combien ?
_________________
Nous avons besoin de la planète. Préservons là.

Ma fiche photovoltaïque BDPV

BDPV : Suivi de production de sites photovoltaïques
Mon installation photovoltaïque
Revenir en haut Aller en bas
rene caracciolo
Connaisseur
Connaisseur



Inscrit le : 05 Oct 2007
Messages : 123
N° département/Département : 31

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mar 6 Nov - 23:29

superplombier a écrit:
salut
le terme approximativement n'est pas bon, pour comparer il faut orientation axectement identique mais aussi inclinaison identique, si il y a 20° de difference on perd deja un peu pour l'inclinaison aussi apres ok ,e matos peut etre la raison de difference


J'ai enfin fait les mesures. Les deux toits ont une pente identique mais le premier est à 15 degré sud ouest et le second à 25 degré sud ouest. La différence de 20% entre ces deux installations ne vient donc pas de l'orientation.
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1161

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mer 7 Nov - 10:22

10° de difference d'orientation peut faire perdre dans les 10%, le PV est extremement sensible, ca ne parait pas a premiere vue mais une petite difference peut faire perdre beaucoup, il y a le rendement des panneaux, est-ce des monos ou des polys, les onduleurs qui ne sont pas les memes (celui EG2500, qui doit faire 2500 watts est peut etre un peu faible et ecrete d'ou la perte par exemple), il y a la chaine des cables, la longueur de ceux-ci, etc...aucune installation n'est similaire, il y a toujours une difference.
Pour comparer, il faudrait avoir exactement le memme materiel, installe a l'identique.
Revenir en haut Aller en bas
rene caracciolo
Connaisseur
Connaisseur



Inscrit le : 05 Oct 2007
Messages : 123
N° département/Département : 31

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Mer 7 Nov - 23:05

mimichris a écrit:
10° de difference d'orientation peut faire perdre dans les 10%, le PV est extremement sensible, ca ne parait pas a premiere vue mais une petite difference peut faire perdre beaucoup, il y a le rendement des panneaux, est-ce des monos ou des polys, .

Ce sont des polys dans les deux cas et 10° de différence ne fait pas perdre plus de 5% (simulation que j'ai réalisée à partir de différents logiciel) Les onduleurs sont de même qualité et j'ai fait mes mesures en sortie de l'onduleur donc la liaison entre celui-ci est le compteur n'intervient pas. Il ne me reste plus qu'à faire des mesures en sortie des panneaux mais il va falloir que j'installe un sectionneur sur une des installations pour le faire.
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1161

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Jeu 8 Nov - 9:56

rene caracciolo a écrit:
Ce sont des polys dans les deux cas et 10° de différence ne fait pas perdre plus de 5% (simulation que j'ai réalisée à partir de différents logiciel) Les onduleurs sont de même qualité et j'ai fait mes mesures en sortie de l'onduleur donc la liaison entre celui-ci est le compteur n'intervient pas. Il ne me reste plus qu'à faire des mesures en sortie des panneaux mais il va falloir que j'installe un sectionneur sur une des installations pour le faire.

En principe, les onduleurs donnent le nombre de watts et l'amperage instantane par strings (ou l'ensemble d'une chaine de panneaux), donc tu n'as pas besoin de tout debrancher, pour ce faire il faudrait etre deux et se synchroniser pour prendre la mesure exactement a la meme heure.
Perso, je pense plutot que la difference provient dans ce cas des panneaux, le rendement n'est pas identique d'un fabricant a l'autre et meme chez un meme fabricant, il y a des tolerances de fabrication de +/- du pourcent du rendement, donc il suffit de tomber sur une serie moins bonne pour perdre quelques pourcents en rendement, en fait on ne sait pas quand on achete une installation, de combien sera le rendement, d'ailleurs c'est vite fait, regarde un string et tu verras qu'il n'a pas exactement la meme valeur que le second pour un eclairement identique, ca vient des panneaux.
Revenir en haut Aller en bas
rene caracciolo
Connaisseur
Connaisseur



Inscrit le : 05 Oct 2007
Messages : 123
N° département/Département : 31

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Ven 9 Nov - 23:24

mimichris a écrit:
Perso, je pense plutot que la difference provient dans ce cas des panneaux, le rendement n'est pas identique d'un fabricant a l'autre et meme chez un meme fabricant, il y a des tolerances de fabrication de +/- du pourcent du rendement, donc il suffit de tomber sur une serie moins bonne pour perdre quelques pourcents en rendement, en fait on ne sait pas quand on achete une installation, de combien sera le rendement, d'ailleurs c'est vite fait, regarde un string et tu verras qu'il n'a pas exactement la meme valeur que le second pour un eclairement identique, ca vient des panneaux.


Je suis arrivé à la même conclusion car j'avais vérifié les données de sortie des onduleurs. Mais cette différence me semblait trop grande. En fait il semble que certains constructeurs annoncent une puissance crête de façon précise et que d'autres soient plus large. Il vaut mieux avoir une puissance de 2898 Wc à +10% qu'une puissance de 2898 à -5% mais c'est effectivement une loterie et ce genre de forum peut aider les internautes à choisir un constructeur . Je suis content Very Happy de mes panneaux et je donnerais ma production régulièrement lorsque je serais connecté définitivement au réseau
Revenir en haut Aller en bas
trebosc
Dieu photovoltaïque
Dieu photovoltaïque



Inscrit le : 23 Juil 2007
Messages : 925
N° département/Département : 31 - Midi-Pyrénées

MessageSujet: Re: rendement d'une installation   Sam 10 Nov - 16:22

En fait il semble que certains constructeurs annoncent une puissance crête de façon précise et que d'autres soient plus large. Il vaut mieux avoir une puissance de 2898 Wc à +10% qu'une puissance de 2898 à -5% mais c'est effectivement une loterie
J'avais lu des choses comme cela, mais je n'arrive pas à avoir une sorte de liste des constructeurs qui annoncent une puissance un peu trop large.

Citation:
je donnerais ma production régulièrement lorsque je serais connecté définitivement au réseau

Et là je te ré-oriente vers ce post pour savoir si tu es intéressé par un système clef en main permettant de facilement mettre en ligne les données.
_________________
Nous avons besoin de la planète. Préservons là.

Ma fiche photovoltaïque BDPV

BDPV : Suivi de production de sites photovoltaïques
Mon installation photovoltaïque
Revenir en haut Aller en bas
rendement d'une installationVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum sur les panneaux photovoltaiques :: Estimation de production :: Calcul de production-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet