| Sujet: section de cablage pour raccordement réseau Dim 30 Mar - 16:01 | |
| bonjour, j'ai de nouveau besoin de vos lumières et de votre avis au sujet de la section du cable de raccordement au réseau. je m'explique, le gars d'EDF est passé vendredi pour la réalisation du devis de raccordement et comme je le pensais le disjoncteur général et le compteur étant en limite de propriété, il me faut tirer un cable supplémentaire. la distance est de 40 mètres entre la descente des panneaux (2x 4mm²) et le compteur. La puissance de l'installation sera de 2940 Wc d'après vous, qu'elle section puis je utiliser ? en Sachant que je risque de faire une extension de mon installation à maxi 6000 Wc pour ma part, j'avais pensé à 2 x 16mm² merci de vote aide plein de soleil à vous tous |
|
rene caracciolo Connaisseur

Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 123 N° département/Département : 31
| Sujet: Re: section de cablage pour raccordement réseau Lun 31 Mar - 7:24 | |
| | TITI82 a écrit: | d'après vous, qu'elle section puis je utiliser ? en Sachant que je risque de faire une extension de mon installation à maxi 6000 Wc pour ma part, j'avais pensé à 2 x 16mm²
|
Bovr Titi82, La résistance d'une ligne en cuivre de 40 m est égal à 0.016* 2*40/16=0.08 ohm La chute de tension sera de 0.08*25=2V s'est moins de 1% ce qui est bon. Pertes à puissance maxi 2*25=50W René |
|
TITI82 Habitué

Age : 36 Inscrit le : 27 Oct 2007 Messages : 33 N° département/Département : 82/Tarn et Garonne
| Sujet: Re: section de cablage pour raccordement réseau Lun 31 Mar - 12:20 | |
| eh bien merci rené je vais de ce pas me renseigner sur le prix de ce cable en 16 carré, afin de préparer tout ça
a+ |
|