 | Sujet: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 10:45 | |
| Bonjour Voici un problème qui va donner un petit peu de boulot aux mathématiciens et ou électriciens 12 modules puissance nominale 170 Wp tension au point de puissance maximale 35,5 V courant au point de puissance maximale 4,78 A tension a vide circuit ouvert 44,0 V courant de court-circuit 5,30 A tension max du systeme admissible 1000Vdc
les modules seront connectés en série. 2 fois 6 modules, donc deux strings pour un sma 2100TL
la distance entre les modules et l’onduleur est de 60 mètres en fourreau souterrain de l’onduleur au compteur EDF de 1 mètre
en 1er étape et 1er choix il est possible d’utiliser du câble solaire multi-contact en section nominale de 1,5 mm2 la résistance est de 13,7 ohm/kilomètre ou 2,5 mm2 la résistance est de 7,7 ohm/kilomètre ou 4,0 mm2 la résistance est de 4,75 ohm/kilomètre ou 6,0 mm2 la résistance est de 3,39 ohm/kilomètre ou 10,0 mm2 la résistance est de 1,91 ohm/kilomètre
pour la 2 étape deuxième choix du câble électricien classique d’après divers site la valeurs en mm²/m à 20°C du Cuivre = 0.017 Argent = 0.016 Alu = 0.028 Je souhaite savoir ou est le meilleur rendement c’est a dire avec le minimum de perte en première étape avec le câble multi-contact en deuxième étape avec le câble électricien cuivre
maintenant je précise que deux personnes ont fait des calculs d’après les infos ci-dessus avec les deux choix
en courant continu avec l'onduleur a 60 metre des panneaux et 1 metre du compteu edf l’un me dit que j’aurai moins de perte en chute de tension, une résistance du câble faible, une perte de puissance totale faible, coté courant continu avec la section de câble adéquate et la même longueur de câble de 60 mètres (longueur de câble simple par string) sachant que le calcul est fait au mètre l’un me dit qu’il faut multiplié la distance par deux dans ce cas, car il y a allé et retour du câble donc 120 mètres. en courant continu l’on parle de positif + et de négatif -
en courant alternatif avec l'onduleur au pied des panneaux solaires et 60 metres jusqu'au compteur edf l’autre me dit que j’aurai moins de perte en chute de tension, une résistance du câble faible un perte de puissance totale faible coté courant alternatif avec la section de câble adéquate et que dans ce cas la longueur seulement de câble reste de 60 mètres (longueur de câble simple par ligne) même si celui-ci est composé du neutre et de la phase
alors la question est qui a raison ? car moi je ne sais plus quoi penser dans ce contexte je précise qu’il est impératif que l’onduleur soit tout prêt du compteur edf alors qui est capable de faire des calculs concret ?? bien expliqué etc …..
merci de votre aide
au final il semblerait si je reste en continu jusqu'à l’onduleur pour un longueur de 2 fois 60 = 120 mètres…..
que je perdrai beaucoup moins a section au mm2 identique qu'en alternatif sur 60 mètres après l’onduleur a tout points de vu ……chute de tension en DC ou AC résistivité en DC ou AC et perte de puissance en termes de puissance en DC max. en % ou perte de puissance relative en termes de puissance AC max. en %
quand pensez vous ? merci de votre aide |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | |
 | |
unebrouette

Age : 47 Inscrit le : 06 Jan 2008 Messages : 18 N° département/Département : 44
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 12:42 | |
| moins de perte en courant continu d'apres toi ..! mais pourquoi ? et avec le cable multi contact ou avec le cable d'electricien ? avec quel section ? merci |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 14:22 | |
| Des détails : Si tes panneaux fournissent 35.5V chacun, tu en as 12, il faut les mettre en serie. Ce qui te donne 426V. Le courant sera de 4.78 A, soit une puissance continue de 2036W. (426x4.7). Cette puissance sera convertie en signal alternatif par l'onduleur, avec un rendement de 95% (par exemple, mais c'est commun). Soient 2036x95% = 1934 W AC. Ton onduleur sortira en 220V Donc le courant est de 1934/220=8.8A. Si j'ai bien compris, tu doit parcourir 60m, soit (1) en mettant l'onduleur pres des PPV, soit (2) en le mettant pret du compteur. Dans les 2 cas, le courant devra parcourir un aller retour, i.e. 120m (60+60). La perte de puissance dans le conducteur est égale à RxI². c'est à dire LxRhoxI² ou L=120m, Rho est la résistance du cable par m et I² est le courant au carré. Pour des cables équivalents (meme Rho), la perte de puissance dans le cas 1 sera LxRhox8.8² et dans le cas 2 ce sera LxRhox4.78² Dans le cas 1, la perte sera (8.8/4.7)²=3.4 fois plus élevée. Donc, il convient de placer les cables les plus longs du coté du plan PV (plus généralement là ou la tension est la plus élevée). Tu peux ainsi eventuellement diminuer la section du cable dans la solution 2. (2) avec 2mm² de section est équivalent à (1) avec 7mm² de section. Cdlt
 |
|
 | |
unebrouette

Age : 47 Inscrit le : 06 Jan 2008 Messages : 18 N° département/Département : 44
 | Sujet: details Mer 27 Aoû - 15:09 | |
| oups attention j'ai deux strings donc 6 fois 35,5 volt donc 2 allé 2 retour la donne n'est pas la meme as tu eu mon mail ? |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 16:18 | |
| S'il y a deux strings, les tensions et les courants sont quasiment identiques et les deux solutions vont conduire à des pertes quasi égales. Dans ce cas, le cheminement entre le plan PV et l'onduleur se fera en 2 fois deux fils, ce qui rendre la solution (2) certainement moins favorable (plus cher). Bon a part ça, je trouve bizarre de mettre 2 strings. Y-a-til une raison ?
 |
|
 | |
unebrouette

Age : 47 Inscrit le : 06 Jan 2008 Messages : 18 N° département/Département : 44
 | Sujet: strings Mer 27 Aoû - 16:45 | |
| | la raison deux entrées sur le 2500 tl |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 16:59 | |
| Le Sunny Boy SMA 2100 TL est specifié pour une entrée DC entre 150V et 600V. C'est pas parcequ'il a 2 strings "maximum" que tu dois splitter en 2 strings. C'est juste une possibilité, pas une obligation. Mets tes panneaux en serie, c'est bien mieux. Tu peux engueuler ton installateur si c'est lui qui t'a suggéré de les mettre en //. Bon, j'espère que la situation est claire: Tu mets les panneaux en serie, tu mets ton onduleur pres de ton compteur et voilà. C'est simple.
 |
|
 | |
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 473 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 19:43 | |
| | crolles a écrit: | Le Sunny Boy SMA 2100 TL est specifié pour une entrée DC entre 150V et 600V. C'est pas parcequ'il a 2 strings "maximum" que tu dois splitter en 2 strings. C'est juste une possibilité, pas une obligation. Mets tes panneaux en serie, c'est bien mieux. Tu peux engueuler ton installateur si c'est lui qui t'a suggéré de les mettre en //. Bon, j'espère que la situation est claire: Tu mets les panneaux en serie, tu mets ton onduleur pres de ton compteur et voilà. C'est simple.
 |
Bonjour,
Le splittage en 2 strings peut être nécessaire si chaque entrée ne peut convertir que Pmax/2. Je ne sais pas si c'est le cas du SMA. C'est mon cas avec le mastervolt QS 3500 MaxI, mon champ PV a été réparti en 1400 Wc et 1600 Wc sur les deux entrées DC, chaque entrée étant limitée à 1800 Wc.
Tout à fait d'accord avec le conseil de minimiser la liaison AC. Outre le problème des pertes, un long câble vers le réseau peut générer des problèmes dus à une impédance réseau trop élevée.
Charles |
|
 | |
lr83 Souvent présent

Inscrit le : 30 Déc 2007 Messages : 793 N° département/Département : 83
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Mer 27 Aoû - 22:38 | |
| Chez SMA, y a que le SB4200TL HC MC et le SB5000 TL HC MC qui ont 2 MPPT, ce qui veut dire que pour tous les autres, peut importe le nombre d'entrée, derrière ce n'est qu'une mise en parallèle. Donc si vous voulez faire 2 strings, faites la mise en // juste après les modules et continuer avec une seule paire de câble  |
|
 | |
unebrouette

Age : 47 Inscrit le : 06 Jan 2008 Messages : 18 N° département/Département : 44
 | Sujet: oui mais Mer 27 Aoû - 23:27 | |
| le cable demulti contact en 6 carré sa valeur ohmique de résistivité a l'air meilleur que du cuivre ordinaire ? pouvez vous me confirmer ? le cable multi contact est du multi brin entouré d'étain pour temperature ambiante de 30 degré centigrade selon din vde 0298 partie 4 de 1,5 mm2 la résistance est de 13,7 ohm/kilomètre ou 2,5 mm2 la résistance est de 7,7 ohm/kilomètre ou 4,0 mm2 la résistance est de 4,75 ohm/kilomètre ou 6,0 mm2 la résistance est de 3,39 ohm/kilomètre ou 10,0 mm2 la résistance est de 1,91 ohm/kilomètre le 6 carré donne donc 0,00339 au metre le 10 carré donne 0,00191 au metre ---------------------------------- pour le cuivre en charge a 25 degre centigrade en 6 carré la resistivité est de 3.85 au km soit 0,00385 au metre d'apres site hespul en 10 carré la resistivité est de 2.28 au km soit 0,00228 au metre d'apres site hespul |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Jeu 28 Aoû - 8:23 | |
| Prenons les 6 carré on a (1) 3.39 mOhm/m et (2) 3.85 mOhm/m On a dit 120m AR (1) donne 406,8mOhm (2) donne 462 mOhm Le courant est par ex 4.7A Perte de puissance P=RxI² (1) P=9W (2) 10,2 Pour 1200 heures equivalentes dans l'année, on pert (1) 10,8kWk (2) 12,24kWh L'écart est de 1,4kWh à 0.57€ le kWh ça fait 0.8€ d'écart par an Donc tu vois bien que le problème n'est pas là. C'est juste une question de norme et de cout du matériel. Cdlt
 |
|
 | |
crolles Souvent présent


Age : 59 Inscrit le : 03 Mar 2008 Messages : 825 N° département/Département : 38/Isère
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Jeu 28 Aoû - 8:29 | |
| | Chajo a écrit: |
Bonjour,
Le splittage en 2 strings peut être nécessaire si chaque entrée ne peut convertir que Pmax/2. Je ne sais pas si c'est le cas du SMA.
Tout à fait d'accord avec le conseil de minimiser la liaison AC. Outre le problème des pertes, un long câble vers le réseau peut générer des problèmes dus à une impédance réseau trop élevée.
Charles |
Non Charles, les deux entrées du SB sont simplement en // (comme l'indique LR83). La meilleure solution et celle qui donnera le meilleur rendement, c'est le montage serie. Et dans ce cas, faut mettre le SB pres du compteur.
 |
|
 | |
unebrouette

Age : 47 Inscrit le : 06 Jan 2008 Messages : 18 N° département/Département : 44
 | Sujet: hom / km mohm /m ???? Jeu 28 Aoû - 10:09 | |
| bonjour merci pour les dernieres infos mais je comprends pas pourquoi tu passes en megaohm ?? (1) donne 406,8mOhm (2) donne 462 mOhm si tu veux bien m'explique la aussi car pour le (1) en 6,0 mm2 la résistance est de 3,39 ohm/kilomètre donc 0,00339 au metre donc je comprends pas trop ce que tu expliques car pour moi 120 metre multiplié par 0.00339 donne en resultat 0.4068 ohm ce qui est faible pour 120 metres ?? je ne me trompe pas je pense ?? dans tout ca je me rend compte aussi que le cable multi contact a donc moins de perte que le cable cuivre pour un prix inferieur (sous reserve de verif en magasin) enfin hier soir j'ai regardé pour le sb 2100 tl qui effectivement a deux entrées mais qui au final sont en // donc effectivement tout mettre en serie est possible pour repondre coté electricien je fais tout moi meme et j'apprends en meme temps lit les docs, analyse en esperant pas faire derreur sans compté que mes cours d'electricen date de plus de 30 ans et que depuis 25 ans j'ai changé de cap pour l'informatique voili voilou .......... ha oui derniere info les pânneaux sont sur un trackeur etatrack 1500 de lorentz dans le departement 44 j'ai aussi regardé la tension a vide hier soi avec mon multimetre la tension relevé est de 39,5 V à 19h00 alors que sur la doc il donne 35, 5v ce sont des schott |
|
 | |
laurent35000 Souvent présent


Age : 41 Inscrit le : 04 Avr 2008 Messages : 430 N° département/Département : 35 / ille et vilaine / bretagne
 | Sujet: Re: calcul perte en continu ou alternatif un pro ? Jeu 28 Aoû - 10:13 | |
| Pour info : j'ai 40 m 35 m entre l'onduleur et compteur mon instalateur a prefere mettre l'onduleur pres des pv et passe un cable de 10 mm2 entre l'onduleur et le compteur de facon a laisse l'onduleur dans une piece plus "fraiche" et eviter de rajouter une boite pres des compteurs qui n'aurait pas été trés esthetique _________________ En photo ,l'installation sur la grange le descriptif et les photos ici Ma fiche BDPV ici |
|
 | |