SOLARGIE
Inscrit le : 28 Avr 2008 Messages : 1 N° département/Département : 85 Vendée
| Sujet: Electricité de Strasbourg Lun 28 Avr - 13:52 | |
| Bonjour,
Je fais appel à mes confrères ayant quelque expérience en Alsace concernant le raccordement et les relations avec Electricité de Strabourg.
Nous veons de recevoir copie du devis de raccordement adressé à un de nos clients pour une installation très classique de 2kWc.
Cout du raccordement : 5400€ !!!
L'arrivée réseau est aérienne, ES nous impose un sectionnement en limite de propriété. Il y a donc une colonne descendante depuis le potelet jusqu'en limite de propriété. puis retour vers l'intérieur ou se trouve le compteur de production
Y a t'il des obligations normatives pour imposer une coupure en limite de propriété alors que le compteur est à l'intérieur ?
Nous avons consulté la toute récente UTE 15-712, et bien sur la NF C15-100 , sans trouver trace de cette obligation. Dans notre compréhension, un sectionnement est bien obligatoire à proximité de la source mais pas forcément à l'extérieur.
Cordialement |
|
mimichris Souvent présent


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1333
| Sujet: Re: Electricité de Strasbourg Lun 28 Avr - 16:15 | |
| De par mon experience de mon installation, je n'ai pas eu de probleme de ce genre, juste la pose du compteur de production, rien de plus, pas de contacteur, je vend le surplus. Pour EDF, il ne faut pas de sectionneur en dehors de celui interne a l'habitation apres l'onduleur et qui est compris dans l'installation. C'est incomprehensible et c'est du zele, ils ne veulent pas acheter l'electricite PV ! C'est une dissuasion. |
|
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 420 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
| Sujet: Re: Electricité de Strasbourg Lun 28 Avr - 19:05 | |
| | SOLARGIE a écrit: | Bonjour, Y a t'il des obligations normatives pour imposer une coupure en limite de propriété alors que le compteur est à l'intérieur ? Nous avons consulté la toute récente UTE 15-712, et bien sur la NF C15-100, sans trouver trace de cette obligation. Dans notre compréhension, un sectionnement est bien obligatoire à proximité de la source mais pas forcément à l'extérieur. |
Bonsoir,
Le distributeur d'énergie est soumis à la NF C 14-100. C'est cette norme qu'il faut consulter.
Charles |
|
soleil57
Inscrit le : 17 Mar 2008 Messages : 20 N° département/Département : 57 Moselle
| Sujet: Re: Electricité de Strasbourg Mar 29 Avr - 0:13 | |
| Moi aussi j'ai le même problème. Obligation d'avoir 2 coupures a l'extérieur: *1 pour la vente *1 pour l'achat donc comme mon compteur actuel est à l'intérieur et les 2 nouveaux aussi, je passe trois cables de 18m de 5x16mm² par la cave pour pouvoir mettre les sectionneurs à l'extérieur (dans ma propriété ou ils peuvent accèder sans entrave). C'est une solution. |
|
mimichris Souvent présent


Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1333
| Sujet: Re: Electricité de Strasbourg Mar 29 Avr - 8:30 | |
| Voir le dossier EDF : "ACCES AU RESEAU BASSE-TENSION POUR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES Conditions techniques et contractuelles du raccordement"
Pour les installations en vente de la totalite, il y a deux disjoncteurs avant les compteurs, rien de plus, EDF ne demande pas de sectionneur sur ce document officiel, ils sont censes etre deja montes, il y a trois cas de figures possibles pour la vente de la totalite, effectivement dans un cas, ils peuvent demander deux sectionneurs mais dans la "Zone d’accessibilité permanente (§ 5.1.1 NF C 14-100)" en plus du sectionneur existant mais la je trouve que c'est du zele et c'est pour gagner des sous . (voir le document)
EDF a deja monte un sectionneur quelque part (cela peut etre deux fusibles comme chez moi), dès l'installation de l'electricite dans un maison neuve de par la norme : "Zone accessible depuis le domaine public (§ 3.4.2 NF C 14-100)"
Donc je ne vois pas la necessite d'en rajouter un second, d'autant qu'apres les trois compteurs en vente de la totalite, il n'y a plus qu'un seul cable a deux conducteurs et un sectionneur et ensuite le reseau. Chez moi, le "sectionneur" sont deux gros fusibles places en bas de la niche a ras du sol, c'est bien ces fusibles qu'ils ont retires quand ils ont installes le compteur de production. |
|
jeanloup Souvent présent


Age : 55 Inscrit le : 25 Nov 2007 Messages : 117 N° département/Département : Villeneuve lez Avignon (30)
| Sujet: Re: Electricité de Strasbourg Mar 29 Avr - 19:16 | |
| Oui mais voilà, Edf n'est pas Electricité de Strasbourg qui est une Régie et peut avoir des exigences ou des standards particuliers .... Comment négocier dans ce cas ? |
|
jclgis67
Inscrit le : 02 Mai 2008 Messages : 1 N° département/Département : 67
| Sujet: es strasbourg Ven 2 Mai - 16:04 | |
| | N'est t-il pas possible de quitter E. Strasbourg pour EDF ! si EDF bien évidement n'a pas les mêmes exigences que ES ! |
|