| Auteur | Message |
|---|
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Dimensionnement ?!? Dim 27 Jan - 16:00 | |
| Bonjour, J'ai quelques petits soucis pour dimensionner la taile de ma batterie. Ma consommation estivale est de 1,261 kWh et 0,4 kWh en hiver . Je possede déja deux panneaux Sanyo HIP 215 Wc et un régulateur de charge mppt Outback Power Systems MX60. J'ai déja essayé quelques dimensionnement via des logiciels mais les résultats vont du simple au double voir même triple, cad 50/60 Ah ou 100Ah ou 150 Ah. Tout ce systeme serat embarqué à bord d'une camionette. Quelqu'un peut -il me conseiller ? Merci. |
|
 | |
Gabriel Souvent présent

Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 123
 | Sujet: Une vague tentative pour t'aider Dim 27 Jan - 16:45 | |
| Bonjour, je suppose que tu parles en consommation estimé jour soit 1.2 kwh/j ? A combien tu estimes ta charge journalière avec tes deux panneaux ? En jour ensoleillé et en jour sans soleil ? Quel est ton besoin d'autonomie sans source de chargement ? 1,2,3,4 jours ? Recharges-tu avec une autre source que le PV ? alternateur moteur et petit groupe ? 150 A en 12 v soit 1.8 kw dont tu ne peux réellement utiliser que 50% ne te fournisse même pas une journée d'autonomie s'il pleut. Il doit y avoir une donnée manquante ? ou alors tu es en 24 volts As-tu demandé sur des forums mobile home à ceux qui ont de l'expérience sur ce sujet ? c'est un peu particulier comme application. Salutations  |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Dim 27 Jan - 19:18 | |
| Yo, merci pour cette réponse (questions ?!?) ultra-rapide !!! Donc pour te répondre: -je parlais bien de Wh/j -j'ai, je crois, deux résultats différents, (tecsol.fr:production moyenne en décembre: 0,735 kWh/j et PVGIS:production moyenne en décembre: 0,190 kWh/jour )(j't'aurais bien joint les pieces du rapport mais j'y arrive pas...). -la notion de jours d'autonomie est une notion que je ne saisis pas très bien étant donné que les panneaux chargent tous les jours, en plus c'est une technologie qui est censée fonctionner même par temps couvert(combinaison amorphe/monocristallin). Donc disons 1 jour !? -je n'ai pas d'autres source de charge. -je pense, a priori, utiliser une tension de 24v. -les forums mobil-homes contiennent en général tres peu d'informations d'autant plus que je n'utiliserais pas l'alternateur; il y a plus d'infos sur les forums marins.. Voilà, j'espère t'avoir donné suffisamment d'infos pour l'aide demandée... Thanks. |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Mar 29 Jan - 19:14 | |
| Ok, J'me sius un peu emmêlé les pinceaux; ma consommation hivernale est donc de 0,4 kWh/jour pour un production de 0,19 kW/h/j ou 0,735 kWh/J (a qui dois-je me référer ???) et de 1;261 kWh pour une production de 2,02 kWh/j ou 1,425 kWh/j en juin. Cette conso nettement supérieure en été est évidemment due au frigo qui je crois va basculer au gaz... Pour l'alternateur, c'est vraiment hors de question étant donné que ma camionette me sert de résidence principale et que je bouge tres peu avec. Pourais-tu me mettre les unités à coté des chiffres que tu me donnes dans le tableaux, j'y verrais peut-être plus clair... Pour revenir a la réponse où tu me disais que c'étais amusant de maitriser les données de mon application, je dirais que je ne trouve pas ca tres amusant du tout mais que pour des raisons politiques je veux absolument au maximum avoir en main le controle de mes besoins énergétiques, mais en gros j'suis plutôt artiste que technicien... Considérations:shock: |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Mer 30 Jan - 0:17 | |
| Hello, J'parie que le tableau vient de Retscreen...(t'aurais un filon pour choper Excel gratos?). Et bien sûr je connais "Energies Sans Limites" et même le "Manuel d'Ingénérie" de Retscreen,et j'ai aussi lu l'entiereté des sujets "sites isolés" dont j'ai moi-même fait la proposition d'ouverture à Trebosc mais bon...Coté pro, comme j'fais pas confiance au premier venu, j'vais faire trois demande de devis a des installateurs différents et qu'est-ce que j'aurais? J'te l'donne en mille :trois devis qui ont rien avoir...tu paries!!! Bon sinon, le simple example que tu viens de me donner m'aide plus que tout l'reste... D'autres part, je planche aussi sur quelque chose de bien plus radical à savoir bougie, guitare et cheval/roulotte...mais mon assuétude à la fée electicité...finira par me quitter. Merci pour le temps que tu m'as consacré.
 |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Mer 30 Jan - 1:41 | |
| | 30% pas plus même avec des batteries gelifiées? |
|
 | |
Gabriel Souvent présent

Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 123
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Mer 30 Jan - 10:01 | |
| . _________________ "J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)
Dernière édition par le Mar 5 Fév - 19:58, édité 1 fois |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Mer 30 Jan - 18:47 | |
| Ben pour le moment, j'suis plutôt vers Liege en Belgique pour les facilités d'acces a la modernité mais je voudrais bien passer du temps en Creuse, tout prés de Chateauroux, avec le Cirque Bidon puis dans les Pyrénées Orientales pres de Prades, une fois équipé, le plus vite possible...Je planche sur cet équipement depuis presque un an et ça commence à bien faire !!! Voili, voilou. Bonne continuation dans les montagnes:cheers: |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Jeu 31 Jan - 0:16 | |
| Bonjour, Encore une petite question: est-ce que 239 Wh/jour equivalent bien à 9,95 ah/jour en 24 volts ? Merci |
|
 | |
Gabriel Souvent présent

Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 123
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Jeu 31 Jan - 7:29 | |
| Gagné si tu appliques la formule P = U x I tu vérifies bien que : 239 = 24 x 9.95.
Tu veux un conseil, branches-toi sur le réseau dès que tu peux et si tu ne peux pas, utilises un petit groupe Honda, ultra silencieux qui te permettra d'éclairer tes fêtes. Tu vas bien moins t'emmerder et cela te coûtera beaucoup moins cher que le solaire. Ce n'est pas pour rien que je parle des dingos du site isolé. Je comprends que la Belgique cela ne soit pas bien excitant dans une camionette. Le Sud de la France, c'est quand même plus jouissif. Salutations  _________________ "J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe) |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Jeu 31 Jan - 19:29 | |
| Si je dois absolument recourir au moteur pour combler le manque photovoltaique la vrai solution se trouve dans l'équipement à l'huile végétale de mon véhicule; encore de la technique... |
|
 | |
Gabriel Souvent présent

Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 123
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Jeu 31 Jan - 19:39 | |
| . _________________ "J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)
Dernière édition par le Mar 5 Fév - 20:02, édité 1 fois |
|
 | |
vince Habitué

Inscrit le : 02 Nov 2007 Messages : 34
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Ven 1 Fév - 22:28 | |
| Bonjour,
Pourrais-tu me dire si j'suis un peu pres dans l' bon avec ce calcul de production de panneaux ? Ceci en vue de dimensionner la capacité de la batterie. Je sais que je fais les choses à l'envers mais les panneaux et le régulateur sont déjà miens, la batterie pas... Le calcul est le suivant pour une production moyenne à la période la plus défavorable de l'année c.a.d. décembre en belgique: -ensoleillement moyen: 0,5 kWh/m²/jour. -superficie des panneaux: 1,27 m²(x2 panneaux). -efficience des panneaux:17,2%. -calcul: 0,5 x 1,27 x 2 x 0,172 = 0,218 kWh/jour. Je bloque ensuite sur le calcul du passage de la charge vers les batteries... Mon régulateur est de type mppt (MX60 Outback Power Systems) et peu prendre une tension d'entrée jusque 140v. Son efficience tourne autour de 98%. Je crois qu'avec les HIP 215, il détectera une tension d'entrée de 51,6v (la tension Voc circuit ouvert des panneaux montés en parallele !?!). La tension des batteries serait 24v. Quel serait le calcul à effectuer pour savoir ce qui arriverat au final dans les batteries? Juste multiplier le résultat obtenu plus haut par l'efficience du régulateur sans tenir compte des tensions? Voilà, si tu peux me conseiller. Merci. |
|
 | |
Gabriel Souvent présent

Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 123
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Sam 2 Fév - 8:29 | |
| . _________________ "J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)
Dernière édition par le Mar 5 Fév - 20:04, édité 2 fois |
|
 | |
mimichris Souvent présent

Inscrit le : 19 Juil 2007 Messages : 1408
 | Sujet: Re: Dimensionnement ?!? Sam 2 Fév - 11:09 | |
| | Gabriel a écrit: | Salut, .......................... Tes deux panneaux montés en série signifie le + avec le + ou le - avec le -, au final c'est comme si tu n'avais plus qu'un seul panneau. Salutations  |
Euh, non, en serie c'est + vers - , + vers - , etc... (ou l'inverse) et ainsi de suite. En //, oui, c'est + avec + et - avec -. Mais je ne sais pas si on peut brancher des panneaux en //. Il y a peut etre un risque que l'un se decharge dans l'autre si ils n'ont pas des caracteristiques parfaitement identique. Comme les batteries en //. |
|
 | |
|