AuteurMessage
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Dimensionnement ?!?   Dim 27 Jan - 16:00

Bonjour,
J'ai quelques petits soucis pour dimensionner la taile de ma batterie.
Ma consommation estivale est de 1,261 kWh et 0,4 kWh en hiver .
Je possede déja deux panneaux Sanyo HIP 215 Wc et un régulateur de charge mppt Outback Power Systems MX60. J'ai déja essayé quelques dimensionnement via des logiciels mais les résultats vont du simple au double voir même triple, cad 50/60 Ah ou 100Ah ou 150 Ah.
Tout ce systeme serat embarqué à bord d'une camionette.
Quelqu'un peut -il me conseiller ?
Merci.Question
Revenir en haut Aller en bas
Gabriel
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 06 Déc 2007
Messages : 123

MessageSujet: Une vague tentative pour t'aider   Dim 27 Jan - 16:45

Bonjour,
je suppose que tu parles en consommation estimé jour soit 1.2 kwh/j ?
A combien tu estimes ta charge journalière avec tes deux panneaux ?
En jour ensoleillé et en jour sans soleil ?
Quel est ton besoin d'autonomie sans source de chargement ? 1,2,3,4 jours ?
Recharges-tu avec une autre source que le PV ? alternateur moteur et petit groupe ?
150 A en 12 v soit 1.8 kw dont tu ne peux réellement utiliser que 50% ne te fournisse même pas une journée d'autonomie s'il pleut.
Il doit y avoir une donnée manquante ? ou alors tu es en 24 volts
As-tu demandé sur des forums mobile home à ceux qui ont de l'expérience sur ce sujet ? c'est un peu particulier comme application.
Salutations sunny
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Dim 27 Jan - 19:18

Yo, merci pour cette réponse (questions ?!?) ultra-rapide !!!
Donc pour te répondre:
-je parlais bien de Wh/j
-j'ai, je crois, deux résultats différents, (tecsol.fr:production moyenne en
décembre: 0,735 kWh/j et PVGIS:production moyenne en décembre: 0,190
kWh/jour )(j't'aurais bien joint les pieces du rapport mais j'y arrive pas...).
-la notion de jours d'autonomie est une notion que je ne saisis pas très
bien étant donné que les panneaux chargent tous les jours, en plus c'est
une technologie qui est censée fonctionner même par temps
couvert(combinaison amorphe/monocristallin). Donc disons 1 jour !?
-je n'ai pas d'autres source de charge.
-je pense, a priori, utiliser une tension de 24v.
-les forums mobil-homes contiennent en général tres peu d'informations
d'autant plus que je n'utiliserais pas l'alternateur; il y a plus d'infos sur les
forums marins..
Voilà, j'espère t'avoir donné suffisamment d'infos pour l'aide demandée...
Thanks.
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Mar 29 Jan - 19:14

Ok,
J'me sius un peu emmêlé les pinceaux; ma consommation hivernale est donc de 0,4 kWh/jour pour un production de 0,19 kW/h/j ou 0,735 kWh/J (a qui dois-je me référer ???) et de 1;261 kWh pour une production de 2,02 kWh/j ou 1,425 kWh/j en juin. Cette conso nettement supérieure en été est évidemment due au frigo qui je crois va basculer au gaz...
Pour l'alternateur, c'est vraiment hors de question étant donné que ma camionette me sert de résidence principale et que je bouge tres peu avec.
Pourais-tu me mettre les unités à coté des chiffres que tu me donnes dans le tableaux, j'y verrais peut-être plus clair...
Pour revenir a la réponse où tu me disais que c'étais amusant de maitriser les données de mon application, je dirais que je ne trouve pas ca tres amusant du tout mais que pour des raisons politiques je veux absolument au maximum avoir en main le controle de mes besoins énergétiques, mais en gros j'suis plutôt artiste que technicien...
Considérations:shock:
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Mer 30 Jan - 0:17

Hello,
J'parie que le tableau vient de Retscreen...(t'aurais un filon pour choper Excel gratos?). Et bien sûr je connais "Energies Sans Limites" et même le "Manuel d'Ingénérie" de Retscreen,et j'ai aussi lu l'entiereté des sujets "sites isolés" dont j'ai moi-même fait la proposition d'ouverture à Trebosc mais bon...Coté pro, comme j'fais pas confiance au premier venu, j'vais faire trois demande de devis a des installateurs différents et qu'est-ce que j'aurais? J'te l'donne en mille :trois devis qui ont rien avoir...tu paries!!!
Bon sinon, le simple example que tu viens de me donner m'aide plus que tout l'reste...
D'autres part, je planche aussi sur quelque chose de bien plus radical à savoir bougie, guitare et cheval/roulotte...mais mon assuétude à la fée electicité...finira par me quitter.
Merci pour le temps que tu m'as consacré.
pirat bounce
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Mer 30 Jan - 1:41

30% pas plus même avec des batteries gelifiées?
Revenir en haut Aller en bas
Gabriel
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 06 Déc 2007
Messages : 123

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Mer 30 Jan - 10:01

.
_________________
"J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)


Dernière édition par le Mar 5 Fév - 19:58, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Mer 30 Jan - 18:47

Ben pour le moment, j'suis plutôt vers Liege en Belgique pour les facilités d'acces a la modernité mais je voudrais bien passer du temps en Creuse, tout prés de Chateauroux, avec le Cirque Bidon puis dans les Pyrénées Orientales pres de Prades, une fois équipé, le plus vite possible...Je planche sur cet équipement depuis presque un an et ça commence à bien faire !!!
Voili, voilou.
Bonne continuation dans les montagnes:cheers:
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Jeu 31 Jan - 0:16

Bonjour,
Encore une petite question: est-ce que 239 Wh/jour equivalent bien à 9,95 ah/jour en 24 volts ?
Merci
Revenir en haut Aller en bas
Gabriel
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 06 Déc 2007
Messages : 123

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Jeu 31 Jan - 7:29

Gagné si tu appliques la formule P = U x I tu vérifies bien que : 239 = 24 x 9.95.

Tu veux un conseil, branches-toi sur le réseau dès que tu peux pirat
et si tu ne peux pas, utilises un petit groupe Honda, ultra silencieux qui te permettra d'éclairer tes fêtes. Wink

Tu vas bien moins t'emmerder et cela te coûtera beaucoup moins cher que le solaire. Ce n'est pas pour rien que je parle des dingos du site isolé.

Je comprends que la Belgique cela ne soit pas bien excitant dans une camionette. Le Sud de la France, c'est quand même plus jouissif.

Salutations sunny
_________________
"J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Jeu 31 Jan - 19:29

Si je dois absolument recourir au moteur pour combler le manque photovoltaique la vrai solution se trouve dans l'équipement à l'huile végétale de mon véhicule; encore de la technique...Exclamation
Revenir en haut Aller en bas
Gabriel
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 06 Déc 2007
Messages : 123

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Jeu 31 Jan - 19:39

.
_________________
"J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)


Dernière édition par le Mar 5 Fév - 20:02, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
vince
Habitué
Habitué



Inscrit le : 02 Nov 2007
Messages : 34

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Ven 1 Fév - 22:28

Bonjour,

Pourrais-tu me dire si j'suis un peu
pres dans l' bon avec ce calcul de production de panneaux ? Ceci en vue
de dimensionner la capacité de la batterie. Je sais que je fais les
choses à l'envers mais les panneaux et le régulateur sont déjà miens,
la batterie pas...
Le calcul est le suivant pour une production moyenne à la période la plus défavorable de l'année c.a.d. décembre en belgique:
-ensoleillement moyen: 0,5 kWh/m²/jour.
-superficie des panneaux: 1,27 m²(x2 panneaux).
-efficience des panneaux:17,2%.
-calcul: 0,5 x 1,27 x 2 x 0,172 = 0,218 kWh/jour.
Je bloque ensuite sur le calcul du passage de la charge vers les batteries...
Mon
régulateur est de type mppt (MX60 Outback Power Systems) et peu prendre
une tension d'entrée jusque 140v. Son efficience tourne autour de 98%.
Je crois qu'avec les HIP 215, il détectera une tension d'entrée de
51,6v (la tension Voc circuit ouvert des panneaux montés en parallele
!?!). La tension des batteries serait 24v.
Quel serait le calcul à effectuer pour savoir ce qui arriverat au final dans les batteries? Juste multiplier le résultat obtenu plus haut par l'efficience du régulateur sans tenir compte des tensions?
Voilà, si tu peux me conseiller.confused
Merci.
Revenir en haut Aller en bas
Gabriel
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 06 Déc 2007
Messages : 123

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Sam 2 Fév - 8:29

.
_________________
"J'aime celui qui rêve l'impossible" (Goethe)


Dernière édition par le Mar 5 Fév - 20:04, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
mimichris
Souvent présent
Souvent présent



Inscrit le : 19 Juil 2007
Messages : 1323

MessageSujet: Re: Dimensionnement ?!?   Sam 2 Fév - 11:09

Gabriel a écrit:
Salut,
..........................
Tes deux panneaux montés en série signifie le + avec le + ou le - avec le -, au final c'est comme si tu n'avais plus qu'un seul panneau.
Salutations sunny


Euh, non, en serie c'est + vers - , + vers - , etc... (ou l'inverse) et ainsi de suite.
En //, oui, c'est + avec + et - avec -.
Mais je ne sais pas si on peut brancher des panneaux en //. Il y a peut etre un risque que l'un se decharge dans l'autre si ils n'ont pas des caracteristiques parfaitement identique. Comme les batteries en //.
Revenir en haut Aller en bas

Dimensionnement ?!?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante