| Sujet: distance maxi entre les capteurs et le régulateur Mar 18 Mar - 16:47 | |
| Bonjour Je voudrais installer 3 capteurs de p maxi 50w ET 16.7 volts chacun, pour mon éclairage exterieur. Je voudrais implanter ces capteurs à environ 25 metres du régulateur et des batterie, j'ai un cable de 3x 1.5, puis-je l'utiliser ? Merci de me répondre |
|
Trigu Habitué

Age : 46 Inscrit le : 07 Mar 2008 Messages : 69 N° département/Département : 5080
| Sujet: Re: distance maxi entre les capteurs et le régulateur Ven 11 Avr - 22:10 | |
| | Câble 3x 1,5 max 16 ampère en disjoncteur et 10 ampère en fusible. |
|
Chajo Souvent présent


Age : 60 Inscrit le : 07 Déc 2007 Messages : 420 N° département/Département : 01 / Ain - Rhône Alpes
| Sujet: Re: distance maxi entre les capteurs et le régulateur Sam 12 Avr - 12:39 | |
| Bonjour,
En supposant que tu veuilles recharger une batterie 12V, tu vas mettre les 3 panneaux en //. L'intensité max fournie par les panneaux sera 3(50/16,7)= 9,98 A La résistance de 50 m de fil de 1,5mm² est de 0,57 ohm ce qui provoquera une chute de tension de 5,7 V ainsi le régulateur recevra seulement 11V. Ce sera bien insuffisant pour recharger la batterie. Donc, le fil de 1,5² ne convient pas.
Compte tenu de la distance, une section de 4 mm² de résistance 0,213 ohm pour 50 m provoquera une chute de tension de 2,1 V et le régulateur aura encore un peu plus de 14 V à l'entrée. C'est le minimum.
Charles |
|
Tatuapu Habitué

Age : 34 Inscrit le : 17 Déc 2007 Messages : 35 N° département/Département : 66
| Sujet: distance entre capteurs et régulateur Dim 13 Avr - 23:35 | |
| Bonsoir,
J'irais même beaucoup plus loin que Chajo, en te disant que pour avoir des pertes inférieures à 3% en 12V pour 10 A sur 25M, il te faut du 2X 25mm². Non, je ne me trompe pas, je sais, c'est énorme, mais c'est ainsi. Dès qu'on a un peu de distance, ou de puissance, on cherche toujours à élever la tension du système, en 24V, voire 48V pour limiter ces pertes. En 24V,il ne t'aurait falu que 2X6mm², car l'intensité n'aurait été que de 5 A. Mais, tu n'as que 3 panneaux, donc pas possible de les brancher en série pour du 24V, il t'en manquerait 1 .
Ciao :-) |
|